Fibaro FGS-222 - ingalls - 07-16-2017

Bonjour
J'ai inclus un FGS 222 pour mon portail électrique. La commande Q1 fonctionne bien pour la fermeture, mais pas la Q2... Je ne comprends pas pourquoi...
J'ai fais exclusion puis inclusion, 3 appareils s'affichent dans LD, j'associe le principal au groupe 1 (pas 2 ni 3) et ensuite je crée 1 équipement portail pour chaque appareil. Le premier commande bien Q1 mais rien ne se passe pour Q2/Q3.
Une idée?


RE: Fibaro FGS-222 - jojo - 07-16-2017

Le groupe d'association pour le FGS222, est le 3 (TROIS), pas le 1.
Comment fonctionne ton portail ? La plupart des portails fonctionnent comme suit ;
1) appui sur contact sec => ouverture
2) re-appui sur même contact => stop
3) 3° appui => fermeture.

Donc tout devrait fonctionner avec Q1. Tu as raccordé Q2 sur quoi ?

Par ailleurs, je n'ai pas créé des équipement portail, mais plutôt lampe. Voici ma config
[attachment=1779]
[attachment=1780]


RE: Fibaro FGS-222 - ingalls - 07-16-2017

Salut jojo, heureusement que tu es la!

Mon portail a ça comme connectique :

[Image: 795430FAAC.png]

J'ai connecté en IN2 l'ouverture de portail sur Q2
et en IN1 la fermeture sur Q1.
EN pratique, je peux programmer comme je veux, mais je trouvais plus pratique de séparer ouverture et fermeture.

[Image: file.php?id=1413&sid=576b73719c4bcbf808a257c5071230e8]

il fonctionne en impulsionnel donc j'ai mis un caractere 50 sur le parametre 4 et 5.


Je change l'association et je mets au groupe 3. Comment as tu fait pour connaitre les associations?


RE: Fibaro FGS-222 - jojo - 07-16-2017

pour connaître les associations, j'ai lu la doc ...

Il faut aussi lire en détail la doc de ton portail.
A première vue, je ne connecterais pas comme tu l'a fait, mais plutôt sur le bornie 9 à 14 => voir la doc de ton moteur.
Ceci dit, il y a sûrement déjà un bouton poussoir qui te permet de commander ta barrière ? Bouton qui fonctionne comme je te l'ai décrit plus haut ?


RE: Fibaro FGS-222 - jojo - 07-16-2017

La où tu as connecté, je dirais que c'est un retour des cellules photovoltaiques de sécurité.


RE: Fibaro FGS-222 - ingalls - 07-16-2017

(07-16-2017, 12:23 PM)jojo a écrit : La où tu as connecté, je dirais que c'est un retour des cellules photovoltaiques de sécurité.

Les cellules photovoltaiques sont sur IN4 et IN5.
In1 et IN2 marchent tres bien, j'ai reussit à commander l'ouverture et la fermeture sur chacune de ces entrées avec lef fibaro.
Je regarde la Doc pour les entrées 9 à 14 : il s'agit de connecteurs des entrées fin de course et des entrées encodeur. Je ne pense pas que ce soit bon.

Actuellement, le portail est commandé par des badges et l'interphone en IN1 permet d'ouvrir le portail mais pas de le fermer...
Je n'ai pas de bouton poussoir.


RE: Fibaro FGS-222 - jojo - 07-16-2017

envoie la doc de ton moteur et/ou le modèle précis. J'essaie d'y regarder


RE: Fibaro FGS-222 - ingalls - 07-16-2017

http://www.confort-electrique.fr/notices/faac-E124.pdf
Merci


RE: Fibaro FGS-222 - jojo - 07-16-2017

la page numéro6 du pdf (la8° du pdf) me semble la plus intéressante.
J'essaierais ceci :
avec un fil faire un bref pont entre IN1 (1) et GND (2) sur le bornier J4.
Ton portail devrait s'ouvrir.
Ensuite tu refais un bref contact (toujours entre IN1 et GND). Il devrait s'arrêter.
Ensuite, encore une impulsion, et il devrait se refermer.

C'est le principe du bouton poussoir.
Fais ce test, et dit moi quoi. Òn verra ensuite comment connecter/ configurer le FGS222


RE: Fibaro FGS-222 - tonyb0t77 - 07-16-2017

sur un moteur de type faac il n'y a pas une commande ouverture et une commande fermeture séparée de base*

*La commande CLOSE n’est activable qu’à partir de l’OI
7.3. PROGRAMMATION À PARTIR DE L’OI (3e NIVEAU) Pour accéder à la PROGRAMMATION à partir de l’OI, utiliser le module X-COM ou brancher le câble USB sur le connecteur dédié et consulter les instructions spécifiques.

open a = ouverture des 2 vantaux 
open b = ouvreture 1 vantail(pricipale)

ensuite cela va dépendre de ta programmation (logique de fonctionnement):

mais en logique B 
open A ouvre et open B ferme 

donc en gros tout dépend de ton utilisation 

le mieux est de regardez quel logique de fonctionnement(page 25-28 de la doc) te correspond le mieux et ensuite de faire ton cablage .