RE: Fibaro FGS-222 - ingalls - 07-17-2017

Juste pour être sur, les numéros de paramètres sont codés sur 4 caractères pour ce module? Si je veux faire par exemple pour le paramètre 4 : Parameter No. 4 - Auto off for relay 1 un auto off au bout d'une seconde, je tape donc 10 en décimal soit 000A? 0.5 secondes : 0005?
Merci


RE: Fibaro FGS-222 - jojo - 07-17-2017

les numéros de paramètre sont codé sur 2 chiffres en Dec : paramètre 4 => 04
Sa valeur est à coder en Hexa. Le nombre de digit dépend de chaque paramètre => cfr doc du module
Dans ma doc, pour chaque paramètre, j'indique le nbr de digit.
Par expemple, pour le paramètre 4, 2 digit (2d) => 0005

donc oui, ce que tu proposes est bon


RE: Fibaro FGS-222 - ingalls - 07-17-2017

et voila le schémas final

[Image: 599881FAAC.jpg]


RE: Fibaro FGS-222 - jojo - 07-17-2017

très clair ... Question-161f


RE: Fibaro FGS-222 - ingalls - 07-17-2017

(07-17-2017, 04:11 PM)jojo a écrit : très clair ... Question-161f

Ah oui j'ai oublié de dire à quoi ça correspondait.
Le FGS222 est relié à une entrée qui commande l'ouverture et l'autre la fermeture. Le portail est programmé comme ça.
Le FGBS001 lui récupère les états, il est alimenté en 24V. Je vais donc pouvoir récupérer l'état d'ouverture et de fermeture via les sorties fin de course ouverture (FCA1) et fermeture (FCC1) libre.


RE: Fibaro FGS-222 - jojo - 07-17-2017

j'avais dit "trs clair ..." car je ne voyais que le nom du fichier, pas l'image ...

ça semble ok, si tu es sûr que ce n'est pas du 24V AC, mais bien du DC


RE: Fibaro FGS-222 - ingalls - 05-25-2018

Bonjour,
Je cherche à créer avec le FGS-222 un unique équipement qui permet de faire ouvrir : action sur le contact Q1 et fermer : action sur le contact Q2. 
Est-ce que vous savez si c'est possible?
Merci


RE: Fibaro FGS-222 - jojo - 05-25-2018

En fait, ça ne dépends pas du FGS222 (de son point de vue c'est possible), mais de la configuration de ton portail / de sa carte.

Donc regarde ce que ça fait quand tu pontes manuellement (une impulsion) les bornes 1 et 2 ou 2 et 3 sur le bornier vert de gauche.

Mais pour moi, pour tous les portiers que je connais, c'est le même contact qui fait en boucle tout : Ouvrir -> stop -> fermer > stop -> ouvrir -> ...


RE: Fibaro FGS-222 - ingalls - 05-25-2018

Merci. J’aimerais en fait savoir si c’est possible d’utiliser les 2 sorties séparément ! Comme le module dispose de cette possibilité .


RE: Fibaro FGS-222 - jojo - 05-26-2018

LOui, bien sûr,les deux sorties du module sont indépendantes. Seule contrainte, le IN est commun pour les deux sorties