RE: Fibaro FGS-222 - ingalls - 05-26-2018

Bonne nouvelle! Et comment je fais lors de la création des équipements pour l’associer à la bonne sortie?


RE: Fibaro FGS-222 - jojo - 05-27-2018

j'ai créé un équipement de type lampe (c'est celui dont l'affichage par défaut était le plus visible pour moi).
Pour le relais 1 : associé au module maître (pas le EP1)
Pour le relas 2 : associé au module EP2

si je voulais qu'ils agissent comme des boutons, j'ai mis un auto-off après 0,5 s. Il s'agit d'un paramètre du module.
Pour relais 1 : paramètre 4 = 5
pour relais 2 : paramètre 5 = 5


RE: Fibaro FGS-222 - ingalls - 05-28-2018

Merci. Je vais essayer ça au plus vite !!


RE: Fibaro FGS-222 - ingalls - 06-13-2018

Hello
J'ai profité de quelques heures sans pluie pour faire le branchement du fgs222 sur mon portail. Ca marche !

[Image: file.php?id=1413&sid=576b73719c4bcbf808a257c5071230e8]

Ce schémas. J'utilise l'alimentation du portail pour alimenter le FGS.
Inclusion du module sur le 3.


relais 1 associé à l'ouverture IN1 associé au module maitre de ld. Création d'un équipement lampe avec : paramètre 4 = 0005
relais 2 associé à l'ouverture IN2, associé au module ENdpoint2 de LD. Création d'un équipement lampe avec : paramètre 5 = 0005

Merci Jojo pour ton aide encore une fois !!! Eek-1e6fb Eek-1e6fb Eek-1e6fb 
Je m'attaque au retour d'état...


RE: Fibaro FGS-222 - jojo - 06-13-2018

Suer ces bonnes nouvelles.
Par retour d'état, je suppose que tu parles de retour d'état de tes deux portes. Pour cela tu auras besoin de 1 ou 2 FGBS pour récupérer les contacts secs générés par ton portail.
Chez moi, cet une barrière, et avec deux contacts combinés je sais savoir si mon portail est ouvert ou fermé ou partiellement ouvert..
Comme tu as deux vantaux, j je suppose que tu auras besoin de deux fgbs.


RE: Fibaro FGS-222 - ingalls - 06-13-2018

(06-13-2018, 04:57 PM)jojo a écrit : Suer ces bonnes nouvelles.
Par retour d'état, je suppose que tu parles de retour d'état de tes deux portes. Pour cela tu auras besoin de 1 ou 2 FGBS pour récupérer les contacts secs générés par ton portail.
Chez moi, cet une barrière, et avec deux contacts combinés je sais savoir si mon portail est ouvert ou fermé ou partiellement ouvert..
Comme tu as deux vantaux, j je suppose que tu auras besoin de deux fgbs.

il y a 2 entrées dans le fgbs.
J'arrive à l'inclure.
c'est bien groupe association 3?
Par contre rien après, pas de retour d'état... je vais me replonger dans la doc


RE: Fibaro FGS-222 - jojo - 06-13-2018

oui, c'est bien le groupe d'association 3.
Je pense que tu aura besoin de 2 FGBS (donc 4 entrées contact sec) pour tes deux portails.
Chez moi, il n'y avait rien sur la carte électronique, mais les contacts étaient sur le gros ressort de ma barrière.
Mais il doit forcément y avoir des fins de course quelque part qu'on peut récupérer.


RE: Fibaro FGS-222 - vneil - 12-04-2018

Bonjour


Est ce que quelqu'un a deja utilisé le FGS 222 pour piloter des volets roulants ?

Si oui, est ce que ca marche ?
Et peut-on avoir une visu "volet roulant" avec monter/descente sur Lifedomus ?

Merci d'avance  Eek-1e6fb


RE: Fibaro FGS-222 - Al_Bla - 12-04-2018

(06-13-2018, 06:44 PM)jojo a écrit : oui, c'est bien le groupe d'association 3.
Je pense que tu aura besoin de 2 FGBS (donc 4 entrées contact sec) pour tes deux portails.
Chez moi, il n'y avait rien sur la carte électronique, mais les contacts étaient sur le gros ressort de ma barrière.
Mais il doit forcément y avoir des fins de course quelque part qu'on peut récupérer.

Bonjour Jojo,
J'ai installé un FGBS-001 sur mon portail coulissant "CAME BX 74" comme le propose le site Domotique store (http://tutoriels.domotique-store.fr/content/95/250/fr/domotiser-son-portail-electrique.html), et plouf le fusible du portail s'est grillé.

Il me semble que sur les bornes 11 et F (j'ai mesuré 31,4 volts et pas 24), de plus il me semble que comme tu le dis le ressort avec ses contacts sont alimentés, donc pas possible de cabler In1 sur FC et In2 sur FA (contact sec).

Il me semble que tu dois avoir un portail du même type que le mien.
Peux-tu voir quand tu as du temps si la proposition du site est bonne ?
Merci.


RE: Fibaro FGS-222 - jojo - 12-04-2018

là, il me semble que tu mélanges tout :
- pour mesurer la position du portail, ce sont des FGBS-001 (et pas es FGS) qu'il faut mettre sur les ressorts
- pour actionner le portail, tu peux utiliser un FGS221 ou un FGS222 (mais PAS un FGS223) pour faire un pont sec entre IN et O1 (ou O2) vers le contact qui est utilisé actuellement pour ton bouton poussoir