RE: Fibaro FGS-222 - Al_Bla - 12-04-2018

jojolà, il me semble que tu mélanges tout :
(12-04-2018, 10:49 PM)jojo a écrit : - pour mesurer la position du portail, ce sont des FGBS-001 (et pas es FGS) qu'il faut mettre sur les ressorts
- pour actionner le portail, tu peux utiliser un FGS221 ou un FGS222 (mais PAS un FGS223) pour faire un pont sec entre IN et O1 (ou O2) vers le contact qui est utilisé actuellement pour ton bouton poussoir

C'est bien d'un FGBS-001 que je parlais pour obtenir en retour la position du portail.
Mais sur le document du site Domotique-store, il y a un problème au niveau de l'alimentation.
Dans ma doc BX 74, le 24 volts est entre 10 (+) et 11 (-).
Mais ce qui me faisait soucis c'était de connecter In1 du FGBS à la borne FC,  et In2 à FA, puis Gnd à F, car il me semble qu'il y a un potentiel, non.
Qu'en penses-tu ?

Ci-joint les images
[attachment=2275]
[attachment=2276]
[attachment=2277]


RE: Fibaro FGS-222 - Ives - 12-05-2018

J'avais pourtant pris le temps de donner une réponse complète ici en respectant les contraintes techniques (courant maximal que peut débiter chaque sortie de la carte de commande du portail) et les règles de l'art (isolation galvanique entre la carte de commande du portail et la domotique).


RE: Fibaro FGS-222 - jojo - 12-08-2018

pour nmoi, ton soucis, c'est l'alim de ton module, qui est en 24V AC entre 10 et 11 (vérifie avec un multimètre) et non DC.
Ce que j'ai mis, c'est une petite alim à 2 balles que je branche sur les 220BAC, et qui me sort du 12VDC
Pour IN1 et IN2, ça semble ok pour moi


RE: Fibaro FGS-222 - Al_Bla - 12-08-2018

(12-08-2018, 12:27 AM)jojo a écrit : pour nmoi, ton soucis, c'est l'alim de ton module, qui est en 24V AC entre 10 et 11 (vérifie avec un multimètre) et non DC.
Ce que j'ai mis, c'est une petite alim à 2 balles que je branche sur les 220BAC, et qui me sort du 12VDC
Pour IN1 et IN2, ça semble ok pour moi

OK, je vais tester avec une petite alim 12 V.
Tu penses vraiment qu'il n'y a pas de différence de potentiel entre FA et F ?


RE: Fibaro FGS-222 - jojo - 12-09-2018

je ne pense pas, mais si tu veux en être sûr, tu mets un multimètre.
Pour l'alim j'utilise celles-ci
https://www.amazon.fr/gp/product/B00AT8P94U/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1https://www.amazon.fr/gp/product/B00AT8P94U/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1