Thermostat du Sentido Basalte en LD - Alexandru - 08-24-2017

Bonjour a vous,


Comme j'ai des interrupteurs KNX Sentido Basalte j'aimerais bien utiliser leur fonction de thermostat dans LD .

Depuis un certain temps , j'essaie d'intégrer ce thermostat de Sentido Basalte mais j'arrive pas a mettre tout en place comme il faut .


[attachment=1854]


Dans la partie ETS j'ai structuré de cette manière les adresse de groupe .

[attachment=1855]




[attachment=1856]


[attachment=1857]


  Coté Lifedomus ...


[attachment=1858]

[attachment=1859]

Mais je ne vois pas où je peux renseigner l'adresse de groupe pour état de thermostat ou chauffage (marche / arrêter ) pour voir la petit flamme ...

je ne vois pas comme je peux faire pour mettre la température : Mode Confort  ,  Mode Réduit ,  Mode Eco (nuit) ,  Mode Hors Gel 

Temperature d'ambiance et Température de consigne qui fonctionne ...

un coup main ...



Cordialement


RE: Thermostat du Sentido Basalte en LD - Hsd - 08-24-2017

Bonjour,


on va y aller par étape :-)

Pour le mode chauffage, peux tu faire une copie d'écran du paramétrage dans Lifedomus ? (appuyer sur le +)


RE: Thermostat du Sentido Basalte en LD - Alexandru - 08-25-2017

(08-24-2017, 10:57 PM)Hsd a écrit : Bonjour,


on va y aller par étape :-)

Pour le mode chauffage, peux tu faire une copie d'écran du paramétrage dans Lifedomus ? (appuyer sur le +)

Bonjour ,

Voici la capture d'écran , mode chauffage 

[attachment=1860]

mais ici , je vois que nous ne pouvons pas changer les "Data point type"


RE: Thermostat du Sentido Basalte en LD - Jonathan HSD - 08-29-2017

(08-25-2017, 05:09 PM)Alexandru a écrit :
(08-24-2017, 10:57 PM)Hsd a écrit : Bonjour,


on va y aller par étape :-)

Pour le mode chauffage, peux tu faire une copie d'écran du paramétrage dans Lifedomus ? (appuyer sur le +)

Bonjour ,

Voici la capture d'écran , mode chauffage 



mais ici , je vois que nous ne pouvons pas changer les "Data point type"

Salut,

Fais voir le test de passer en mode 4 bits dans le mode de chauffage ?

Jonathan


RE: Thermostat du Sentido Basalte en LD - Alexandru - 08-29-2017

Bonjour , 


Je vous remercié pour votre réponse 

J'ai passé en mode 4 bits aussi , mais aucun changement ...

[attachment=1870]


RE: Thermostat du Sentido Basalte en LD - Alexandru - 08-29-2017

Mais je ne comprends pas ou , je  ne vois pas où nous pouvons mettre la adresse de groupe pour voir état du chauffage dans quelle état est (marche ou arrêt )... Cela me semble bizarre ou peut-être je me trompe ...


Bien a vous ,


RE: Thermostat du Sentido Basalte en LD - Jonathan HSD - 08-30-2017

(08-29-2017, 08:00 PM)Alexandru a écrit : Mais je ne comprends pas ou , je  ne vois pas où nous pouvons mettre la adresse de groupe pour voir état du chauffage dans quelle état est (marche ou arrêt )... Cela me semble bizarre ou peut-être je me trompe ...


Bien a vous ,

D'après votre capture d'écran, vous utilisez la sortie proportionnelle (0-100%) objet n°104 du basalte.

Il y a l'objet n°101 du basalte qui fonctionne en tout ou rien. Tout dépend de votre élément de chauffe si elle doit recevoir une consigne proportionnel ou de simple marche-arrêt.

Jonathan


RE: Thermostat du Sentido Basalte en LD - Jonathan HSD - 08-30-2017

(08-29-2017, 07:47 PM)Alexandru a écrit : Bonjour , 


Je vous remercié pour votre réponse 

J'ai passé en mode 4 bits aussi , mais aucun changement ...

Il faudrait observer avec le moniteur de groupe d'ETS quelle sont les trames envoyés par le basalte lors de changement de mode et aussi d'en envoyé à la main pour valider les changements.

Jonathan


RE: Thermostat du Sentido Basalte en LD - Alexandru - 08-30-2017

(08-30-2017, 01:27 PM)Jonathan HSD a écrit :
(08-29-2017, 08:00 PM)Alexandru a écrit : Mais je ne comprends pas ou , je  ne vois pas où nous pouvons mettre la adresse de groupe pour voir état du chauffage dans quelle état est (marche ou arrêt )... Cela me semble bizarre ou peut-être je me trompe ...


Bien a vous ,

D'après votre capture d'écran, vous utilisez la sortie proportionnelle (0-100%) objet n°104 du basalte.

Il y a l'objet n°101 du basalte qui fonctionne en tout ou rien. Tout dépend de votre élément de chauffe si elle doit recevoir une consigne proportionnel ou de simple marche-arrêt.

Jonathan

Bonjour Jonathan ,

Ah oui , j'ai utilisé la sortie proportionnelle objet n°104 , car les  electro-vannes qui sont sur le collecteur chauffage sont en 0-10V et aussi le ventilateur de radiateur sol Clima Canal et commande en 0-10V

[attachment=1896]

[attachment=1897]


RE: Thermostat du Sentido Basalte en LD - Jonathan HSD - 08-31-2017

(08-30-2017, 07:30 PM)Alexandru a écrit :
(08-30-2017, 01:27 PM)Jonathan HSD a écrit : D'après votre capture d'écran, vous utilisez la sortie proportionnelle (0-100%) objet n°104 du basalte.

Il y a l'objet n°101 du basalte qui fonctionne en tout ou rien. Tout dépend de votre élément de chauffe si elle doit recevoir une consigne proportionnel ou de simple marche-arrêt.

Jonathan

Bonjour Jonathan ,

Ah oui , j'ai utilisé la sortie proportionnelle objet n°104 , car les  electro-vannes qui sont sur le collecteur chauffage sont en 0-10V et aussi le ventilateur de radiateur sol Clima Canal et commande en 0-10V

Voilà donc pas de marche-arrêt dans votre cas, mais une proportionnalité calculé par le régulateur PID du thermostat.

Il reste le soucis de la gestion des modes de chauffage et donc du changement de consigne.

Jonathan