Votre avis ? Objet dans plusieurs GA KNX - Version imprimable +- Forum Lifedomus (http://forum-lifedomus.com) +-- Forum : Votre communauté (http://forum-lifedomus.com/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum : Le bistrot (http://forum-lifedomus.com/forumdisplay.php?fid=77) +--- Sujet : Votre avis ? Objet dans plusieurs GA KNX (/showthread.php?tid=4639) Pages :
1
2
|
RE: Objet dans plusieurs GA KNX - Daniel - 02-07-2020 Désolé pour le retour tardif mais pendant ce temps j’ai pu approfondir les tests.
RE: Objet dans plusieurs GA KNX - Ives - 02-08-2020 Deux cas possibles : 1) Si la mise en/hors gel se fait systématiquement pour tous les thermostats depuis un bouton, tu peux utiliser une seule GA dans laquelle il faut lier l'objet du bouton (Flag S), les objets des thermostats et l'objet de la LED. 2) Si la mise en/hors gel est piloté depuis l'objet thermostat de LD et que tu souhaites un retour d'état sur une LED lorsque tous les thermostats hors-gel il faut : - une GA pour chaque Thermostat (pièce) dans laquelle il faut lier l'objet "Mode selection " (Flag S) pour la gestion indépendante et l'objet d'une entrée d'une fonction logique "AND" - une fonction logique AND avec plusieurs possibilités pour la réaliser :
RE: Objet dans plusieurs GA KNX - Daniel - 02-09-2020 Nous arrivons en effet à la même conclusion. Merci ! |