Appel de Scénario - Version imprimable +- Forum Lifedomus (http://forum-lifedomus.com) +-- Forum : Les outils de configuration et design (http://forum-lifedomus.com/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum : Config Studio (CS) (http://forum-lifedomus.com/forumdisplay.php?fid=8) +---- Forum : Connecteurs (http://forum-lifedomus.com/forumdisplay.php?fid=10) +----- Forum : OpenWebNet (MyHome) (http://forum-lifedomus.com/forumdisplay.php?fid=14) +----- Sujet : Appel de Scénario (/showthread.php?tid=588) |
Appel de Scénario - beit - 01-28-2014 Bonjour, j'aurais besoin de pouvoir faire appel a un scenario OpenWebNet, mais je ne trouve pas le moyen de le faire. Pas de soucis pour un actuateur.. Mais un scénario n'envoie pas la même comment OpenWebNet. Je m'explique ;) Actuateur A1 PL1 I2 --> Commande complete OFF OpenWeb *1*0*11#4#02## --> dans lifedomus j'indique 11#4#02 Exemple d'appel d'un Scénario *15*02*01#4#04## ??? Comment la mettre dans lifedomus ? Dans une télécommande à impulsion peux être ? Merci de me tenir au courant. Appel de Scénario - Ulrich - 01-29-2014 Bonjour, Pour un lancer un scenario OpenWebNet (géré à travers le module F420, WHO = 0) il faut crée un équipement Scène_Scénario et saisir l'adresse du F420. Appel de Scénario - beit - 01-29-2014 Bonjour Ulrich, ok pour un F420 Mais ici je suis en multi bus. Avec des boutons qui éxécute la fonction CEN sur un A et un PL spécifique. via un MH200N, je crée des scénarios... Je n'ai donc pas de F420 Comment executer une commande CEN sur le BUS ? bouton 1, bouton 2, etc... appuis long, appuis court Bien toi. Appel de Scénario - Ulrich - 01-29-2014 Pour l'instant, Lifedomus ne peut pas remplacer / simuler ces commandes CEN. Vous pouvez néanmoins contourner cela en créant vos scénarios dans Lifedomus. |