Messages : 2
Sujets : 1
Inscription : Nov 2013
Réputation :
0
Au redemarrage du serveur lifedomus j ai 3 4 circuits qui s allument. j ai beau comparer les descriptions ETS Et lifdomus avec d autres circuits comparables qui ont un comportement correct et je ne trouve pas les differences. Pourtant il y en a une ... quelqu un a t il eu la meme interrogation?
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Messages : 234
Sujets : 36
Inscription : Oct 2013
Réputation :
0
Bonjour,
Les lampes en question ne seraient-elles pas activées par des automates ou des scénarios ?
Les déclencheurs sont réévalués au démarrage du serveur (c'est désactivante pour les automates).
Laurent
Likes Received: 1 in 1 posts
Likes Given: 0
Messages : 2
Sujets : 1
Inscription : Nov 2013
Réputation :
0
Bonjour, negatif ... un cellier et des toilettes non inclu dans les automates et pour completer la description j ai un volet qui réagit aussi comme ca mais j avoue ne pas avoir creuse la question et éliminé tout manquement coté ETS et lifedomus
Yann
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Messages : 711
Sujets : 1
Inscription : Apr 2013
Réputation :
0
Bonjour,
Au démarrage du serveur, nous faisons une lecture de toutes les adresses de groupes renseignées en lecture dans le Config Studio.
Nous avons eu des retours comme quoi une lecture de l'adresse de groupe d'un interrupteur peut déclenché l'action qui lui est associé.
Si c'est le cas, vous pouvez changer le type de rafraîchissement dans les propriétés avancés de l'équipement concerné, vous le passez en "suivant le bus".
Julien
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 1
Messages : 139
Sujets : 0
Inscription : Dec 2014
Réputation :
0
Bonjour,
Le problème étant apparemment réglé, et comme le sujet n'a pas été édité depuis longtemps, je le ferme.
Cordialement,
QuentinD
Equipe Lifedomus
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0