Je trouve la jauge plus design que celle de Lifefomus ; de plus, on ne peut pas réduire ses dimensions en dessous de certaines valeurs.
Le Hager TXE771 (ou 773) dispose d'un objet 4 Byte Float value (DPT 14.077) qui donne un débit en m3/s.
Un robinet débite environ 0,17 l/s (j'ai testé le robinet de ma cuisine) donc 0,00017 m3/s et c'est bien cette valeur qui s'affiche sur le moniteur de groupe.
Le problème c'est qu'en utilisant un équipement LD (avec le format et le DPT correspondants) les valeurs affichées dans un widget du DS sont correctes uniquement si le débit est supérieur ou égal à 1 m3/s !
Pour tester, comme l’affichage restait à 0 avec le robinet ouvert (alors que la valeur de débit était correcte sur le moniteur de groupe), j'ai envoyé des valeurs en écriture avec le moniteur de groupe et seules celles supérieures à 1 s'affichent correctement.
Il fait comment M. Domovéa ?
Le Hager TXE771 (ou 773) dispose d'un objet 4 Byte Float value (DPT 14.077) qui donne un débit en m3/s.
Un robinet débite environ 0,17 l/s (j'ai testé le robinet de ma cuisine) donc 0,00017 m3/s et c'est bien cette valeur qui s'affiche sur le moniteur de groupe.
Le problème c'est qu'en utilisant un équipement LD (avec le format et le DPT correspondants) les valeurs affichées dans un widget du DS sont correctes uniquement si le débit est supérieur ou égal à 1 m3/s !
Pour tester, comme l’affichage restait à 0 avec le robinet ouvert (alors que la valeur de débit était correcte sur le moniteur de groupe), j'ai envoyé des valeurs en écriture avec le moniteur de groupe et seules celles supérieures à 1 s'affichent correctement.
Il fait comment M. Domovéa ?