Etat de certains capteurs après reboot box LD
#4
(10-04-2018, 02:39 PM)ericb a écrit : Bonjour,

Après en avoir discuté rapidement avec mon intégrateur, il m'a fait la remarque simple que si le flag n'était pas à Read, LD ne pourrait pas lire l'état du capteur. Du coup, peut-être me suis-je mal exprimé dans la description de mon problème.

L'état du capteur n'est pas récupéré après redémarrage de la box (cf. screenshot du post précédent), par contre, lorsque je passe devant le détecteur de mouvement ou ouvre une fenêtre l'état est bien récupéré dans LD.

Vous avez d'autres idées ? (c'est vraiment pénible d'autant que le nombre de capteur augmente, donc à chaque redémarrage de box, il faut que j'active une fois chaque capteur ...) 
Merci pour votre aide Bye2-2c12

C'est ce que je dis il faut que ton flag soit à Read pour que LD puisse lire au démarrage de la box les valeurs.

Le problème ce situe donc bien au niveau de la config ETS.

Dans le cas ou tu passes devant un capteur ça fonctionne car là c'est ton détecteur KNX qui envoie sur le bus et comme LD écoute tout ce qui passe sur le bus peut mettre à jour l'état du capteur.

Vérifie bien ton projet ETS.
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Etat de certains capteurs après reboot box LD - par CS Domotic - 10-04-2018, 03:11 PM



Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)