06-05-2019, 09:05 AM
Pour piloter ce type d'équipement il faut impérativement s'assurer de l'impossibilité d'envoyer simultanément des ordres MO et DE et donc utiliser pour la commande KNX une sortie de type VR/BSO ou porte de garage.
Si tu souhaites conserver le pilotage actuel avec le commutateur 3 positions il faut:
- décâbler le commutateur actuel et le câbler sur des entrées binaires KNX
- Câbler la sortie TOR KNX de type VR à la place du commutateur
- Avec LD, utiliser un équipement de type VR/porte de garage/pour gérer les commandes MO-Arrêt-Descente
Si tu souhaites conserver le pilotage actuel avec le commutateur 3 positions il faut:
- décâbler le commutateur actuel et le câbler sur des entrées binaires KNX
- Câbler la sortie TOR KNX de type VR à la place du commutateur
- Avec LD, utiliser un équipement de type VR/porte de garage/pour gérer les commandes MO-Arrêt-Descente