11-20-2020, 07:27 PM
(11-20-2020, 06:54 PM)Ives a écrit : Voici le "bon" câblage qui correspond au 1er schéma que j'ai donné
AUTO : pilotage par Lifedomus
ARRET : Rien ne peut piloter et c'est bien la raison d'être de la position "ARRET"
MANU : Pilotage HORLOGE en fonction de la position de son commutateur (0, 1, prog horaires)
et encore ce n'est pas "dans les règles de l'art" car industriellement les modes de marche AUTO et MANU sont toujours verrouillés mais il faut un relais supplémentaire.
Pour l'éclairage la solution proposée permet le forçage depuis le coffret et le pilotage via Lifedomus via Tyxia "éclairage" ; un automate Lifedomus pourra mettre en marche la filtration lorsque l'éclairage sera piloté depuis Lifedomus.
Mais c'est ta piscine et maintenant que tu as saisi le principe, tu peux faire comme tu veux !