Scénario thermostat ambiance
#9
CS Domotic a écrit :Si jamais tu as sous le + du mode de chauffage la possibilité de choisir le fonctionnement de ton mode soit 1byte / soit 1 bit. Bien mettre la bonne gestion des modes sans quoi tu auras des réactions bizarre

oui c'était en effet lié à cela, mais je n'arrivais pas à le configurer parce que que je ne comprenais pas pourquoi LD ne proposait pas alors 4 objets 1 bits (comme c'est généralement le cas quand on configure un thermostat en "4 bits" dans l'ETS)... En outre le switch "1 byte/4 bits" dans le CS donne l'impression de porter à la fois sur l'adresse d'écriture et l'adresse de lecture ce qui n'est apparemment pas le cas puisqu'en définitive seule l'adresse de lecture est affectée (ce qui est logique mais voir le "switch" sous la partie "écriture" est déroutant).

Pour info/mémo/autres qui auraient galéré, après quelques tests, j'ai configuré ainsi:
- dans l'ETS le thermostat est configuré pour donner son statut dans un octet "spécial". Le changement de mode se fait par un octet également mais plus classique.(voir ci-dessous)
- Dans le CS, objet thermostat, mode spécial "4 bits" sélectionné
- en écriture: une adresse qui attend l'écriture "classique" du mode de fonctionnement. Un octet avec 4 valeurs possibles: 1 (confort), 2 (stand-by/réduit), 3 (éco/nuit), 4 (antigel).
- en lecture: une adresse qui pointe sur le statut du contrôleur du thermostat. Il s'agit d'un octet dont les 4 premiers bits reprennent le mode. Bit 0 confort, Bit 1 stand-by, bit 2 éco, bit 3 antigel. Les autres bits ne sont pas (?) interprétés par LD mais contiennent les infos suivantes: bit 4 contrôleur désactivé, bit 5 mode chauffe (1) ou refroidissement (0), bit 6 contrôleur inactif, bit 7 alarme antigel (temp < 5°C). La structure de cet octet n'est pas un DPT normalisé mais est malgré tout utilisé avec la même structure par Jung, Gira, Berker, Merten, Schneider (et peut-être d'autres) et suit une "note KNX": la "KNX AN097/07 Rev 3" (une recherche sur google avec ces termes ramène tous les manuels utilisateurs des matériels qui utilisent ce DPT non-normalisé). La signification exacte des bits est reprise dans plusieurs manuels des fabricants (par ex. page 139 de la doc anglaise (désolé) du Jung 4093 KRM TS D).

:cool:
www.osmotiq.com, domotique, développement logiciel et web -- tests & tutoriels KNX, Lifedomus, ZWave, etc.
Twitter: osmotiq
Répondre


Messages dans ce sujet
Scénario thermostat ambiance - par CS Domotic - 04-23-2013, 08:55 AM
Scénario thermostat ambiance - par Julien - 04-23-2013, 10:17 AM
Scénario thermostat ambiance - par CS Domotic - 04-23-2013, 10:30 AM
Scénario thermostat ambiance - par CS Domotic - 04-23-2013, 10:43 PM
Scénario thermostat ambiance - par tilleul - 02-04-2014, 10:58 AM
Scénario thermostat ambiance - par CS Domotic - 02-04-2014, 11:46 AM
Scénario thermostat ambiance - par tilleul - 02-04-2014, 03:02 PM
Scénario thermostat ambiance - par CS Domotic - 02-04-2014, 03:20 PM
Scénario thermostat ambiance - par tilleul - 02-04-2014, 03:46 PM
Scénario thermostat ambiance - par com@home - 02-26-2015, 01:24 AM
Scénario thermostat ambiance - par tilleul - 02-26-2015, 09:02 AM
Scénario thermostat ambiance - par com@home - 03-03-2015, 01:38 AM
Scénario thermostat ambiance - par tilleul - 03-04-2015, 03:34 PM

Sujets apparemment similaires...
Sujet Auteur Réponses Affichages Dernier message
  Blocage sur création scenario Emmanuel76 19 12,303 05-30-2021, 08:10 PM
Dernier message: Emmanuel76
  Demande d'aide Fonctionnement scénario simple Koomi 2 3,010 01-13-2021, 11:20 PM
Dernier message: Koomi
  Demande d'aide Mise en place d’un scenario avec un automate Bibipouce 38 50,133 01-01-2021, 01:42 PM
Dernier message: Stef86
  Scenario lancer depuis raccourci mtddamien 0 2,197 05-22-2020, 03:32 PM
Dernier message: mtddamien
  Scénario apéro (latence en zwave) syndrom 5 6,934 03-10-2020, 10:10 PM
Dernier message: jojo
  Demande d'aide Stopper un scénario splog 9 13,024 12-02-2019, 11:31 AM
Dernier message: Ives
  Scénario avec du x3D yann29 3 6,882 05-04-2019, 03:05 PM
Dernier message: tonyb0t77
  Scénario depuis l'application yanaka 2 5,943 12-10-2017, 03:45 PM
Dernier message: yanaka
  Scénario de vie yanaka 2 5,929 12-03-2017, 12:46 PM
Dernier message: Hsd
  Scénario vides (mais fonctionnels) et impossible à créer yanaka 1 4,359 08-31-2017, 09:55 PM
Dernier message: Hsd



Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)