03-04-2015, 03:34 PM
com@home a écrit :Un exemple de paramétrage .
j'ai réussi affaire la gestion de chauffage mais par contre quand je clique sur mon interrupteur pour changer de mode de chauffage ne je vois bien sur LD que la température de consigne change par contre je n'arrive pas à faire remonter le mode de chauffage : so je clique sur mode présence sur le jung j'ai bien m'a T° De consigne mais mon icône ( mode de chauffage) ne change pas.
je gere mdr chauffage electrique via fil pilote.
Je ne suis toujours pas sûr de comprendre: as-tu un souci sur le Jung ou sur LD ?
L'appui sur le bouton présence enclenche le mode "extension de confort" pour x minutes ... pour tester, utilise plutot la fonction qui permet de passer d'un régime à un autre (genre confort->standby->eco)
Pour voir le régime dans LD, il faut utiliser l'objet 90 "Controller status" (1-byte) en lecture dans "mode chauffage" et bien spécifier à LD qu'on travaille en 4-bits (bouton "+" et "indication du mode spécial") et pas en mode normal car cet octet s'il a bien les 4 premiers bits pour les statuts des régimes, utilise les autres pour d'autres infos (cf http://www.sti.uniurb.it/romanell/Domoti...0%20AS.pdf page 160)
www.osmotiq.com, domotique, développement logiciel et web -- tests & tutoriels KNX, Lifedomus, ZWave, etc.
Twitter: osmotiq