04-25-2014, 09:17 AM
knxdomus a écrit :Bonjour,
Tu trouvera la procédure sur ce fil concernant le KuX100 : https://groups.google.com/forum/#!topic/...LLIlv_ndDs
Ou encore :
"Sous I/0 avec la télécommande, faire bouger le volet, lorsque le volet bouge faire un reset du KUX100 (appuyer sur le bouton reste +de 5s), le volet s'arrête et se remet à bouger ; immédiatement il faut déconnecter le KUX100 du secteur"
Cordialement.
Bertrand.
Bonjour,
Je viens de tester cette procédure sur des volets SML filaires velux que je viens d'acheter (avril 2014), elle ne fonctionne plus .... j'ai vu sur d'autres forums que des personnes ont constaté le même problème, sur des velux achetés en février 2014.
Velux a du changer la procédure permettant de réinitialiser les volets dans leur config usine permettant entre autre de réactiver le pilotage par inversion de polarité +24 / -24 volts si un module KUX 100 a été connecté au velux. (ce que j'ai fais)
Si quelqu'un trouve de nouvelles infos je suis preneur .... j'avais du connecter ces 2 velux à un KUX 100 temporairement pour refaire les réglages de fin de courses. Deux autres Velux que j'ai acheté en même temps (même modèle) mais jamais connectés au KUX 100 fonctionnent eux parfaitement en inversion de polarité. (avec un transfo 24 volts, modules Hager KNX, Lifedomus ....)
Merci
Seb
PS : lien vers un site qui parle du pb : ici