Bonjour à tous,
Pour ma config, j'utilise un T24 complètement paramétré par Lifedomus (j'ai abandonné toutes idées de comprendre la T24)
Bref, je viens de faire un retour config usine, j'ai mis le dernier firmware de mobotix
L'auto config de Lifedomus se déroule bien.
Je lance un appel via la T24 et là, une charmante voie me demande "enter pin code" ???:confused::confused:
Mais de quoi parle t on ? J'ai juste la T24, je n'ai pas pris de clavier, comment je fais ?
Un peu d'aide serait le bienvenu
Merci
Thierry
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Messages : 711
Sujets : 1
Inscription : Apr 2013
Réputation :
0
Bonjour,
Allez dans l'interface web de Mobotix Dans Incoming Calls Settings (/admin/audio_callin).
Et supprimer ce qu'il y a dans le champ "PIN Code".
Julien
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 1
Messages : 81
Sujets : 26
Inscription : May 2013
Réputation :
0
Bonjour,
Super, ça marche nickel maintenant.
Merci
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Messages : 81
Sujets : 26
Inscription : May 2013
Réputation :
0
Bonjour,
Je continue mes tests et j'ai une question assez simple, lorsque j'appelle depuis la mobotix mais que je ne réponds pas (cas, je suis absent), y a t il un time out ? Je n'ai pas l'impression que se soit le cas, ma sonnerie dure, dure....
J'ai raté un truc ? C'est dans la config de la mobotix elle même qu'il faut regarder ?
Thierry
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Messages : 930
Sujets : 125
Inscription : Dec 2013
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: 2.1.147
Bonjour,
Dans l'interface web de Mobotix il faut aller dans Behavior and Video Mailbox\Call Profiles\Order of Signaling of the remote stations et sélectionner le temps de sonnerie via le ComboBox.
Chez moi, dans tous les cas, une fois le temps sélectionné écoulé la fenêtre popup du T25 dans DS se ferme mais quelques fois la sonnerie persiste et je dois fermer DS pour l'arrêter... Un bug je suppose ?
Likes Received: 52 in 46 posts
Likes Given: 32
Messages : 81
Sujets : 26
Inscription : May 2013
Réputation :
0
Ives a écrit :Bonjour,
Dans l'interface web de Mobotix il faut aller dans Behavior and Video Mailbox\Call Profiles\Order of Signaling of the remote stations et sélectionner le temps de sonnerie via le ComboBox.
Chez moi, dans tous les cas, une fois le temps sélectionné écoulé la fenêtre popup du T25 dans DS se ferme mais quelques fois la sonnerie persiste et je dois fermer DS pour l'arrêter... Un bug je suppose ?
Je regarde ca ce weekend, merci pour le tuyau