Configuration variateur
#1
Bonjour,

J'ai configuré un variateur qui fonctionne correctement lorsque j'utilise un bouton KNX (On/off et variation), y compris le retour d'information sur le widget LD. Lorsque je commande en On/Off depuis LD ça fonctionne également (ordres et visu).

Par contre, depuis LD lorsque je veux modifier la luminosité (en utilisant le bargraphe ou avec les curseurs), le bargraphe fonctionne mais la luminosité de la lampe ne change ; ensuite la valeur de luminosité sur LD revient systématiquement à sa valeur initiale.

Comme je ne peux pas insérer plus de 4 images, je donne la configuration de LD
- Allumé/Eteint :Ecriture 0/0/40 Lecture 0/1/3 Actualisation : à la connexion
- Position : Ecriture 0/2/6 Lecture 0/4/1 Actualisation Suivant le bus et écriture (j'ai également essayé à la connexion)

Voici la configuration :
[Image: 580956ONOFF.jpg]

[url=http://<a href=&quot;http://www.hostingpics.net/viewer.php?id....jpg&quot; target=&quot;_blank&quot;>[Image: 379480varaition.jpg]</a>]http://[/url][Image: 379480varaition.jpg]

Monitoring de groupe

[Image: 519489Monitor.jpg]
Répondre
#2
Il faut utiliser la valeur de variation 1 byte et non la variation 4 bit qui est une variation relative pour le bouton poussoir.
Tu dois donc créer une AG pour cela et la lié à l'entrée 1 byte de lactionneur et l'utiliser dans LD en lieu et place Dr la 0/2/6.
Likes Received: 18 in 16 posts
Likes Given: 2
Répondre
#3
Merci CS Domotic. J'avais, par erreur, comparé le format de paramètre dans LD (8 bits) à celui de l'objet Etat variation (1 Byte) qui n'est pas l'objet concerné.
Répondre


Sujets apparemment similaires...
Sujet Auteur Réponses Affichages Dernier message
  Groupe d'éclairage avec lumières ON/OFF et lumières sur variateur AucuneID 3 6,132 01-30-2014, 01:44 PM
Dernier message: Domo
  Pb configuration variation d'intensité Francescoli 8 12,039 05-13-2013, 08:06 PM
Dernier message: Domo



Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)