03-20-2020, 06:28 PM
(Modification du message : 03-20-2020, 06:31 PM par sud-domotique-expert.)
(03-20-2020, 04:21 PM)cocolabombe0 a écrit :(03-20-2020, 04:16 PM)sud-domotique-expert a écrit : oui il faut activer le "cyclique" sinon le endpoint ne fait pas de retour d'états dans le cycle du zwave (c'est peut-être pour cela que ta valeur ne change pas)
l'association du groupe 1 est en générale pour faire en sorte que le wallPlug dialogue avec la clé Zwave , donc n'y touche pas.
Merci beaucoup. Les valeurs sont un peu plus rafraîchit qu'avant.
Ca met plusieurs minutes mais je pense que c'est normal.
Le délai est pris en fonction du retour état de la clé, je suppose donc 300 secondes qui est le réglage de la clé.
c'est exactement cela, si tu veux réduire il te faut modifier le timer de la clé.
EDIT: chez moi j'ai passé le délai entre 2 retours d'états à 20, justement pour cela.