Eco Device
#1
Bonjour.
Je viens d'installer un Eco Device pour suivre mes consommations d'Ãnergie.
J'ai branchà mon compteur dont la tÃinformation est activÃe. Elle fonctionne bien.
Pour crÃer un connecteur sur LD, pas de soucis.
En revanche, quand je veux utiliser les donnÃes, avec Design Studio, là rien ne passe.

Le widget teleinformation reste à zÃro.
Et les widget que je tente de crÃer reste rouge.

J'ai du loupà un Ãpisode ?
Merci à vous.

David
Répondre
#2
As-tu crÃe l'Ãquipement correspondant et bien choisi le bon connecteur ?
Répondre
#3
Oui oui
J'ai fait tout ca. Mais aucune donnÃe
Répondre
#4
Voir peut etre aussi du cotà de:

http://www.lifedomus.com/forum/showthrea...tion/page4
Répondre
#5
Non je ne vois pas de problèmes de ce genre...
En fait ... le module Eco Devices fonctionne tout à fait. La preuve avec cette copie d'Ãcran qui montre que les donnÃes du compteur Ãlectrique sont bien rÃcupÃes :

Une autre copie montre que le connecteur est bien en place

Et une dernière qui montre l'Ãquipement "TÃinformation EDF" (dÃjà prÃvu dans CS) est opÃrationnel.
Et pourtant, il n'affiche aucune donnÃe dans DS ....

Quelqu'un a dÃjà fait ça ?


Pièces jointes Image(s)
               
Répondre
#6
Bonjour, c'est l'index qui n'est pas bon !

Pour la tÃinfo_1 c'est 1 et 2 pour la tÃinfo_2, idem pour les deux compteurs d'impulsions.

Jean-Thierry
Répondre
#7
Evidemment !!!
Merci infiniment pour cette aide. Ca fonctionne !
Répondre
#8
Par contre ce qui serait pratique ce serait d'avoir accès sur le module tÃinformation a l'information Index Tarif Base qui est en fait l'affichage sur le compteur qu'on doit dÃclarà lorsqu'on est plus chez EDF par exemple. ça permettrais de l'utiliser et pourquoi pas de le scriptà pour l'envoyer directement sur l'interface du fournisseur d'Ãlectricità via la lifedomus.
Répondre
#9
[ATTACH=CONFIG]781[/ATTACH] Avec un teleinfo en USB, on a directement les index HP et HC
çà doit être la même chose avec un ECO DEVICE...
Répondre