Bonsoir
J'ai suivi au millimètre près les instruction de moicphil dans son tuto
http://www.forum-lifedomus.com/showthread.php?tid=50
Et pour être sûr qu'il déclenche à tous les coups, j'ai mis ceci comme déclencheur :
[attachment=1534]
Voici ce que doit faire l'automate s'il est déclenché :
[attachment=1535]
Et il ne se déclenche jamais, même quand je suis à 2 m de la box
En fait quand je dis jamais, il a déclenché 2 fois sur 100 appuis ...
Le module z-wave semble bien recevoir les ordre (ici module 85)
[attachment=1536]
configuration des paramètres 3 = 1; 8 =3
J'ai le même soucis avec mes 2 télécommandes => j'ai du faire une "connerie", mais laquelle ?
Likes Received: 179 in 132 posts
Likes Given: 150
Messages : 169
Sujets : 23
Inscription : Jul 2016
Réputation :
3
Version de firmware du serveur: V2.0.139.rc5
Profil : Utilisateur
Salut Jojo
Bah y'a pas de raison, ça doit marcher si tu as suivi mon tuto.
Pas la peine de mettre >= , verrouille à "="
Sinon, question con, mais bon on sait jamais... le groupe 1 de la telco est bien activé sur ton stick z-wave ?
Admin du Forum
Z-wave: 4 x RGBW - 8 x FGS211 - 2 x FGS221 - 1 x FGFS-101 - 17 x FGK101 - 4 x WallPlug - 1 x FGSS-001 - 1 X FGBS.321 - 2 X FGD211 - 4 X FGSS-002 - 2 X FGMS-001
3 x SM103 - 1x HSM02 - 4 x AN157 - 4 x ST814 - 1 x ZG8101 , 2 x ZM1602 . 2 x Power Node 6
2 x Minimote - 1 X Smart Energy DSC06106 - 1 x Keyfob - 2 x FGPB.001 - 1x Octan remote
Divers : 1 x EcoDevices - 1 x IPX800 - 1 x Sirène Elkron - 3 x Foscam - 1 x Zmodo - 1 x Tablette Surface- 1 x Ipad2 - 1 x Qnap 453a- 1 x SMS Gateway - Sonos: 1xPlaybar , 1xSub, 2xPlay3 , 4xPlay1 , 2 x Thermostat NetAtmo + Station, Nuc, Karotz, Philips Hue , Roomba 620. Doorbird, Jeedom en esclave
Likes Received: 69 in 36 posts
Likes Given: 66
Messages : 1,205
Sujets : 63
Inscription : Dec 2016
Réputation :
1
Version de firmware du serveur: v3.0.150
Profil : Utilisateur
oui, le groupe 1 est bien activé .
J'ai poursuivi mes recherches, et en fait j'ai trouvé le "bug".
Peux-être pourrais-tu confirmer chez toi ?
Si j'appuye 2 fois de suite sur le même bouton / si j'active la même scène deux fois de suite, ça ne fonctionne pas.
Donc par exemple simple clic sur bouton 1, puis une deuxième fois simple clic sur bouton 1 => ça ne fonctionne pas.
Mais simple clic sur bouton 1, puis double clic sur bouton 1, puis re-simple clic sur bouton 1 => ça fonctionne
Likes Received: 179 in 132 posts
Likes Given: 150
Messages : 1,205
Sujets : 63
Inscription : Dec 2016
Réputation :
1
Version de firmware du serveur: v3.0.150
Profil : Utilisateur
en fait, je voulais mettre >= 10, comme ça le déclencheur était simple, et tout se trouvait dans le corps de l'automate (il ne fallait pas écrire 2 fois les conditions).
Mais en fait, ça ne fonctionne pas, car il semble que le n° de la scène ne soit pas numérique, donc il faut mettre la valeur exacte pour que ça fonctionne
Likes Received: 179 in 132 posts
Likes Given: 150
Messages : 169
Sujets : 23
Inscription : Jul 2016
Réputation :
3
Version de firmware du serveur: V2.0.139.rc5
Profil : Utilisateur
Je ne suis pas à la maison mais je regarderai concernant la répétition d'une même scène, pour voir si j'ai le même phénomène.
Admin du Forum
Z-wave: 4 x RGBW - 8 x FGS211 - 2 x FGS221 - 1 x FGFS-101 - 17 x FGK101 - 4 x WallPlug - 1 x FGSS-001 - 1 X FGBS.321 - 2 X FGD211 - 4 X FGSS-002 - 2 X FGMS-001
3 x SM103 - 1x HSM02 - 4 x AN157 - 4 x ST814 - 1 x ZG8101 , 2 x ZM1602 . 2 x Power Node 6
2 x Minimote - 1 X Smart Energy DSC06106 - 1 x Keyfob - 2 x FGPB.001 - 1x Octan remote
Divers : 1 x EcoDevices - 1 x IPX800 - 1 x Sirène Elkron - 3 x Foscam - 1 x Zmodo - 1 x Tablette Surface- 1 x Ipad2 - 1 x Qnap 453a- 1 x SMS Gateway - Sonos: 1xPlaybar , 1xSub, 2xPlay3 , 4xPlay1 , 2 x Thermostat NetAtmo + Station, Nuc, Karotz, Philips Hue , Roomba 620. Doorbird, Jeedom en esclave
Likes Received: 69 in 36 posts
Likes Given: 66
Messages : 912
Sujets : 109
Inscription : Jul 2016
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: Stable 2,0,137 RC1
Profil : Utilisateur
Ce qui marche très bien avec une télécommande Nodon
Ensuite tu testes les différentes scènes dans des IF dans le corps d'automate
Likes Received: 174 in 123 posts
Likes Given: 248
Messages : 1,205
Sujets : 63
Inscription : Dec 2016
Réputation :
1
Version de firmware du serveur: v3.0.150
Profil : Utilisateur
J'avais déjà expliqué cela dans le DOC word que je comptais t'envoyer dans 5 min,
mais comme je trouve que c'est quand-même un petit bug, je le laisse.
Maus merci pour l'idée
Likes Received: 179 in 132 posts
Likes Given: 150
Messages : 1,205
Sujets : 63
Inscription : Dec 2016
Réputation :
1
Version de firmware du serveur: v3.0.150
Profil : Utilisateur
Citation : Si j’appuie 2 fois de suite sur le même bouton / si j'active la même scène deux fois de suite, ça ne fonctionne pas.
Donc par exemple simple clic sur bouton 1, puis une deuxième fois simple clic sur bouton 1 => ça ne fonctionne pas.
Mais simple clic sur bouton 1, puis double clic sur bouton 1, puis re-simple clic sur bouton 1 => ça fonctionne
J'ai trouvé la solution à ce problème.
En fait, ça fonctionne, comme on dit dans le jargon : "work as designed".
Le déclencheur "Dès que", vérifie le changement de valeur. Or si on fait 2 fois de suite la scène 20, il n'y a pas de changement de valeur. (et c'est pour ça que quand je passais par une autre scène entre les deux, ça fonctionnait).
Donc il faut utiliser le déclencheur "A chaque fois que", comme dans KNX, mais alors la solution de HSD ne fonctionne plus; et ça ça fonctionne nickel.
=> @moicphil, à préciser dans ton tuto peut-être ?
Likes Received: 179 in 132 posts
Likes Given: 150
Messages : 169
Sujets : 23
Inscription : Jul 2016
Réputation :
3
Version de firmware du serveur: V2.0.139.rc5
Profil : Utilisateur
Je ne trouve pas que c'est un Bug si tu met "dés que" et appuis 2 fois sur le même bouton, c'est plutôt logique même...
MAIS...
Ça ne devrait pas le faire...parce que :
Il y a une scène qui correspond au "relâchement" de chaque bouton, donc pour moi, après chaque appui, un nouveau numéro de scène doit être envoyé par la telco.
Ce qui fait que normalement, on devrait pouvoir appuyer en répétition sur le même bouton en utilisant "dés que".
Reste juste à tester si justement la scène "relâchement du bouton" est bien fonctionnelle coté telco.
Admin du Forum
Z-wave: 4 x RGBW - 8 x FGS211 - 2 x FGS221 - 1 x FGFS-101 - 17 x FGK101 - 4 x WallPlug - 1 x FGSS-001 - 1 X FGBS.321 - 2 X FGD211 - 4 X FGSS-002 - 2 X FGMS-001
3 x SM103 - 1x HSM02 - 4 x AN157 - 4 x ST814 - 1 x ZG8101 , 2 x ZM1602 . 2 x Power Node 6
2 x Minimote - 1 X Smart Energy DSC06106 - 1 x Keyfob - 2 x FGPB.001 - 1x Octan remote
Divers : 1 x EcoDevices - 1 x IPX800 - 1 x Sirène Elkron - 3 x Foscam - 1 x Zmodo - 1 x Tablette Surface- 1 x Ipad2 - 1 x Qnap 453a- 1 x SMS Gateway - Sonos: 1xPlaybar , 1xSub, 2xPlay3 , 4xPlay1 , 2 x Thermostat NetAtmo + Station, Nuc, Karotz, Philips Hue , Roomba 620. Doorbird, Jeedom en esclave
Likes Received: 69 in 36 posts
Likes Given: 66
Messages : 1,205
Sujets : 63
Inscription : Dec 2016
Réputation :
1
Version de firmware du serveur: v3.0.150
Profil : Utilisateur
En effet, en regardant dans le log z-wave, je ne voyais que des traces pour les appuis, rien pour le relâchement. Est-ce la télécommande qui n'envoie pas la bonne trame ou la box qui n'arrive pas à interpréter ce qu'elle reçoit ?
Likes Received: 179 in 132 posts
Likes Given: 150
|