05-06-2017, 01:04 PM
(05-05-2017, 07:05 PM)Hsd a écrit : Bonjour,
si si tu es clair mais moi j'arrive à voir dans les automates les commandes Ascii.
Il faut juste que les commandes ne soient pas vide.
Bon, effectivement de nouveaux essais ont montré que ce n'était pas lié au type de commande ASCII/JS.
J'ai réussi, cependant, à reproduire le bug, en créant de nouvelles commande JS ou ASCII qui n’apparaissait dans les automates ensuite.
La déconnexion/reconnexion de LD CS permet de les faire réapparaitre ... En tout cas de rien de critique.
Merci pour ta réponse.
Lifedomus Vision