Version de firmware du serveur: 2.0.140
Hello !
Petite information qui a son importance pour le bon déroulement des automates :
Si on choisit un déclenchement "à chaque changement" sur une entrée/statut binaire ou une variable boléenne, le fait de répéter le même état fait déclencher l'automate
Donc attention pour les tests cycliques sur des entrées ou variables, il n'y a pas que des déclenchements sur une bascule d'état 0->1 ou 1->0
Le terme plus exact à interpréter pourrait être "à chaque écriture de la valeur".
Donc conseil pour filtrer au mieux les bascules : dans un déclencheur mettre l'entrée en "dès que"=OFF et un deuxième bloc de la même entrée en "dès que"=ON , ces deux blocs reliés par un OU |
@++
Jonathan
Likes Received: 3 in 3 posts
Likes Given: 4
Messages : 169
Sujets : 23
Inscription : Jul 2016
Réputation :
3
Version de firmware du serveur: V2.0.139.rc5
Profil : Utilisateur
Merci pour l'info.
Ca s'apparente donc à un bug non ? A faire remonter au support donc ?
Admin du Forum
Z-wave: 4 x RGBW - 8 x FGS211 - 2 x FGS221 - 1 x FGFS-101 - 17 x FGK101 - 4 x WallPlug - 1 x FGSS-001 - 1 X FGBS.321 - 2 X FGD211 - 4 X FGSS-002 - 2 X FGMS-001
3 x SM103 - 1x HSM02 - 4 x AN157 - 4 x ST814 - 1 x ZG8101 , 2 x ZM1602 . 2 x Power Node 6
2 x Minimote - 1 X Smart Energy DSC06106 - 1 x Keyfob - 2 x FGPB.001 - 1x Octan remote
Divers : 1 x EcoDevices - 1 x IPX800 - 1 x Sirène Elkron - 3 x Foscam - 1 x Zmodo - 1 x Tablette Surface- 1 x Ipad2 - 1 x Qnap 453a- 1 x SMS Gateway - Sonos: 1xPlaybar , 1xSub, 2xPlay3 , 4xPlay1 , 2 x Thermostat NetAtmo + Station, Nuc, Karotz, Philips Hue , Roomba 620. Doorbird, Jeedom en esclave
Likes Received: 69 in 36 posts
Likes Given: 66
Messages : 399
Sujets : 35
Inscription : Apr 2013
Réputation :
0
(06-07-2017, 04:19 PM)moicphil a écrit : Merci pour l'info.
Ca s'apparente donc à un bug non ? A faire remonter au support donc ?
Non ce n'est pas un bug, c'est une possibilité qu'offre le système, dès qu'il y a une écriture sur un équipement, cela déclenche un automate.
On peut faire de la surveillance cyclique ou certains appareils KNX envoie régulièrement une valeur sur le bus comme life bit.
Très utile, mais peut-être que le terme n'est pas le meilleure effectivement et peut prêter à confusion.
Likes Received: 18 in 16 posts
Likes Given: 2
Messages : 169
Sujets : 23
Inscription : Jul 2016
Réputation :
3
Version de firmware du serveur: V2.0.139.rc5
Profil : Utilisateur
Merci pour ce complément d'info.
Ouî le nom 'a chaque changement' porte a confusion du coup.
Admin du Forum
Z-wave: 4 x RGBW - 8 x FGS211 - 2 x FGS221 - 1 x FGFS-101 - 17 x FGK101 - 4 x WallPlug - 1 x FGSS-001 - 1 X FGBS.321 - 2 X FGD211 - 4 X FGSS-002 - 2 X FGMS-001
3 x SM103 - 1x HSM02 - 4 x AN157 - 4 x ST814 - 1 x ZG8101 , 2 x ZM1602 . 2 x Power Node 6
2 x Minimote - 1 X Smart Energy DSC06106 - 1 x Keyfob - 2 x FGPB.001 - 1x Octan remote
Divers : 1 x EcoDevices - 1 x IPX800 - 1 x Sirène Elkron - 3 x Foscam - 1 x Zmodo - 1 x Tablette Surface- 1 x Ipad2 - 1 x Qnap 453a- 1 x SMS Gateway - Sonos: 1xPlaybar , 1xSub, 2xPlay3 , 4xPlay1 , 2 x Thermostat NetAtmo + Station, Nuc, Karotz, Philips Hue , Roomba 620. Doorbird, Jeedom en esclave
Likes Received: 69 in 36 posts
Likes Given: 66
Messages : 7
Sujets : 1
Inscription : Mar 2017
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: 2.0.140
(06-07-2017, 04:19 PM)moicphil a écrit : Merci pour l'info.
Ca s'apparente donc à un bug non ? A faire remonter au support donc ?
En effet ce n'est pas un bug, c'est le terme qui est mal utilisé.
Ce "bug" a été remonté au support. Ils m'ont confirmé que c'est volontaire à chaque écriture.
Qui sait, peut-être qu'on aurait le droit à un 4ème mode pour "à chaque bascule"