Version de firmware du serveur: v3.0.150
Profil : Utilisateur
ça dépend ce que tu veux faire.
Ici, l'automate ne se déclenchera qu'à l'ouverture de la fenêtre (pas à sa fermeture).
Si tu mes à chaque changement, il s'exécutera à l'ouverture ET à la fermeture
Likes Received: 179 in 132 posts
Likes Given: 150
Messages : 92
Sujets : 18
Inscription : Apr 2013
Réputation :
0
08-30-2017, 04:17 PM
(Modification du message : 08-30-2017, 04:19 PM par foxbru.)
(08-25-2017, 12:25 AM)jojo a écrit : ça dépend ce que tu veux faire.
Ici, l'automate ne se déclenchera qu'à l'ouverture de la fenêtre (pas à sa fermeture).
Si tu mes à chaque changement, il s'exécutera à l'ouverture ET à la fermeture
Bonjour Jojo,
Après plusieurs jours de test, il semble que cela fonctionne bien ;-)
Encore Merci
Bruno
Likes Received: 3 in 3 posts
Likes Given: 3
Messages : 24
Sujets : 6
Inscription : Jun 2017
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: Version firmware 2.0.140
Likes Received: 3 in 2 posts
Likes Given: 5
Messages : 1,205
Sujets : 63
Inscription : Dec 2016
Réputation :
1
Version de firmware du serveur: v3.0.150
Profil : Utilisateur
zt bizn tu stockes l'info de l'état du thermostat dans une variable, et tu restores son état à la fermeture de la fenêtre
Likes Received: 179 in 132 posts
Likes Given: 150
Messages : 24
Sujets : 6
Inscription : Jun 2017
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: Version firmware 2.0.140
(09-09-2017, 09:29 PM)jojo a écrit : zt bizn tu stockes l'info de l'état du thermostat dans une variable, et tu restores son état à la fermeture de la fenêtre
Bonjour Jojo,
Merci pour votre réponse
Je suis un peu confus , car je ne vois pas pour la variable quel type ? et comme on peu faire restores ?
Bien a vous
Likes Received: 3 in 2 posts
Likes Given: 5
Messages : 1,205
Sujets : 63
Inscription : Dec 2016
Réputation :
1
Version de firmware du serveur: v3.0.150
Profil : Utilisateur
pour ton cas particulier, ce qui t'intéresses, c'est de savoir si tu es en mode confort.
Comme tu n'utilises que 2 modes confort et eco), une variable mode_confort booléenne (TRUE/FALSE) est parfaite.
Avant , tu test si ton thermostat est en mode confort. Si oui => mode_donfort = TRUE, Si non : FALSE.
Quandla fenêtre est refermée, tu teste la valeur de la variable et en fonction, tu mets ton thermostat en mode confort ou en mode ECO
Likes Received: 179 in 132 posts
Likes Given: 150
Messages : 24
Sujets : 6
Inscription : Jun 2017
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: Version firmware 2.0.140
Bonjour ,
Merci pour votre réponse ,
mais j'ai éssaié de créer cette variable boléenne et je n'arrive pas c'est quelque chose qui m'échappe ...
Je vous remercie pour votre aide .
Bien a vous
Likes Received: 3 in 2 posts
Likes Given: 5
Messages : 1,205
Sujets : 63
Inscription : Dec 2016
Réputation :
1
Version de firmware du serveur: v3.0.150
Profil : Utilisateur
la, s'il faut faire un cours complet de LD, je n'aurai malheureusement oas le temps.
As-tu lu les doc ?
http://www.lifedomus.com/manuels-utilisateur-fr.html
Likes Received: 179 in 132 posts
Likes Given: 150