Demande d'aide Thermostat du Sentido Basalte en LD
#21
(09-04-2017, 11:40 AM)CS Domotic a écrit :
(09-04-2017, 08:49 AM)Jonathan HSD a écrit : Bonjour,

Il n'y a pas d'objets de communication possible sur ce produit pour changer ces consignes. Et donc en effet, les deltas sont à inscrire dans le produit en lui-même dans ETS.

L'équipement disponible dans Lifedomus est le Thermostat Virtuel pour gérer chaque température de chaque mode. Mais on perd l'intérêt du PID en sortie proportionnel (le thermostat virtuel fonctionne en mode Hystéris à sortie binaire...)

Jonathan.

Tu peux supprimer l'AG 1/1/0 de consigne confort et la garder uniquement sur Température de consige du thermostat.

Dans mode chauffage il faut être en mode normal et pas 4 bits (le 4 bits est un peu historique pour certains thermostat qui ont une gestions différentes de l'objet 1byte).

J'ai pas de baslate sous la main, mais sauf erreur il fonctionne en relatif donc si tu changes la consigne dans un autre mode il appliquera l'offset que tu as mis dans ETS à chaque mode.

Tu ne peux pas dévié de l'offset paramétré dans ETS.

Bonjour a vous,

Je vous remercié encore une fois pour vos informations précieuses .

Question : Les trois champs la sont utilisés pour quoi faire ? 

   

Merci beaucoup 


Bien a vous
Répondre




Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)