12-13-2017, 10:34 PM
cela semble lié à un déclencheur d'un de tes automates, qui serait lié à une équipement LNX, mais comme je n'y connais rien en KNX, je ne sait pas t'aider. Désolé
Exécution déclencheur bizarre
|
12-13-2017, 10:34 PM
cela semble lié à un déclencheur d'un de tes automates, qui serait lié à une équipement LNX, mais comme je n'y connais rien en KNX, je ne sait pas t'aider. Désolé
12-14-2017, 04:51 PM
Bonjour,
Peut être, une piste ... Il serait intéressant de faire un suivi de ton bus KNX pour voir ce qui se passe quand tu appuis sur ton bouton poussoir grâce à l'outil de debuggage KNX dans l'équipement concerné sur lifedomus CS Si le bouton poussoir envoie la valeur 1 à chaque pression, peut être qu'il faut que dans les réglages de tes paramètres KNX que tu précises "Au démarrage, et à chaque écriture" (je ne suis pas sûr de l'intitulé exacte mais c'est quelque chose se rapprochant de ça) car si tu es en "lecture cyclique", à chaque lecture il lit peut être la valeur 1 et donc déclenche le scénario. Sylvain Lifedomus Vision Interface graphique : Windows Seven, Smartphone/Tablette Androïd Domotique : KNX, ZWave [wallplug Fibaro, Keyfob], Multiroom Sonos, Ecodevice, Alarme Paradox |