#3
(01-14-2018, 06:22 PM)tonyb0t77 a écrit : il me semble que c'est du au fait qu il ne faut pas utilisé le connecteur tydom 1.0 pour enregistré ton alarme dans la ld/tydom3.0 si tu la deja enregistrée dans le tydom 1.0

Salut et merci pour ta réponse.

Effectivement il semblerait qu'on ne puisse pas associer la tydom 1.0 + la lifedomus.
J'ai supprimé toutes les associations dans LD, sur l'alarme ainsi que dans l'appli tydom, puis tout simplement :
- Dans LD, via la passerelle tydom 1.0, j'ai ouvert l'association pour ajouter une alarme
- Ouverture de l'association sur le clavier de l'alarme Tyxal+
- L'ajout de l'alarme se fait dans LD et l'association est visible dans la liste des produits sur le clavier de l'alarme.

Je n'ai plus de problème de défaut de supervision.
Cela signifie aussi que je n'ai plus l'alarme dans l'appli Tydom directement (je ne l'utilise jamais...)

a+
Répondre


Messages dans ce sujet
Alarme tyxal+ - par fransiouz - 01-02-2018, 08:23 PM
RE: Alarme tyxal+ - par tonyb0t77 - 01-14-2018, 06:22 PM
RE: Alarme tyxal+ - par fransiouz - 01-15-2018, 04:44 PM
RE: Alarme tyxal+ - par tonyb0t77 - 01-15-2018, 05:35 PM
RE: Alarme tyxal+ - par Marcoparigi - 11-05-2018, 03:23 PM
RE: Alarme tyxal+ - par tonyb0t77 - 11-05-2018, 07:30 PM
RE: Alarme tyxal+ - par Marcoparigi - 11-07-2018, 06:48 PM
RE: Alarme tyxal+ - par Al_Bla - 11-07-2018, 08:10 PM
RE: Alarme tyxal+ - par tonyb0t77 - 11-08-2018, 08:33 AM
RE: Alarme tyxal+ - par Marcoparigi - 11-08-2018, 10:53 AM

Sujets apparemment similaires...
Sujet Auteur Réponses Affichages Dernier message
  Système d'alarme PITP2 15 21,809 06-17-2019, 09:22 AM
Dernier message: splog
  Centrale d'alarme ip. Juan-Marco 3 9,437 01-14-2016, 01:17 PM
Dernier message: Hsd



Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)