05-06-2019, 01:38 PM
Bonjour,
Voila mes paramètres de connexion. Je ne maitrise pas tous les tenants et aboutissants des paramètres, il est probable que d'autres solutions fonctionnent, mais je te donne ce qui fonctionne actuellement :
1.Coté Ecodevice RT
1.1. Paramètre API
Activation clé : Oui, mettre la clé que tu souhaites
Activation M2M : Oui
EnTête : Non
Port : 9870
1.2 Paramètre Sécurite
Utilisateur : activité l'accès sécurisé : Non
Administrateur : activité l'accès sécurisé : Oui
2.Côté Lifedomus
2.1 Connecteur
Adresse IP : L'adresse IP de ton Ecodevice
Port IP : 9870
Clé APi: ta clé API [cf 1.1]
Nom d'utilisateur et mode passe : rentrer les paramètres rentrés sur Ecodevice de ton identifiant et Mdp administrateur
Délai entre chaque mise à jour des état : 10
NB : normalement, ton connecteur trouve l'Ecodevice et la flèche passe en Vert, cliquer sur Auto
2.2 Côté équipement
2.2.1 Equipement Mesure/Consommation/Téléinformation EDF
Créer un équipement
Sélectionner le connecteur correspondant à ton Ecodevice
Mettre Index 1 dans les paramètres
2.2.2 Equipement Mesure/Consommation/Compteur Electrique
Créer un équipement
Sélectionner le connecteur correspondant à ton Ecodevice
Mettre Index X dans les paramètres
C'est là que cela devient n'importe quoi.
Le X correspond au numero du ssposte+11 récupérer sur le json à l'adresse ipdetonecodevice/admin/status.json
Exemple : le sous poste 01 donne Index=12
"ssposte01": "Lave Linge",
"sspencours01": "1288.76",
"sspindex01": "000000.338",
"ssptoday01": "0.338",
Récupérer sur l'index 12
Voila mes paramètres de connexion. Je ne maitrise pas tous les tenants et aboutissants des paramètres, il est probable que d'autres solutions fonctionnent, mais je te donne ce qui fonctionne actuellement :
1.Coté Ecodevice RT
1.1. Paramètre API
Activation clé : Oui, mettre la clé que tu souhaites
Activation M2M : Oui
EnTête : Non
Port : 9870
1.2 Paramètre Sécurite
Utilisateur : activité l'accès sécurisé : Non
Administrateur : activité l'accès sécurisé : Oui
2.Côté Lifedomus
2.1 Connecteur
Adresse IP : L'adresse IP de ton Ecodevice
Port IP : 9870
Clé APi: ta clé API [cf 1.1]
Nom d'utilisateur et mode passe : rentrer les paramètres rentrés sur Ecodevice de ton identifiant et Mdp administrateur
Délai entre chaque mise à jour des état : 10
NB : normalement, ton connecteur trouve l'Ecodevice et la flèche passe en Vert, cliquer sur Auto
2.2 Côté équipement
2.2.1 Equipement Mesure/Consommation/Téléinformation EDF
Créer un équipement
Sélectionner le connecteur correspondant à ton Ecodevice
Mettre Index 1 dans les paramètres
2.2.2 Equipement Mesure/Consommation/Compteur Electrique
Créer un équipement
Sélectionner le connecteur correspondant à ton Ecodevice
Mettre Index X dans les paramètres
C'est là que cela devient n'importe quoi.
Le X correspond au numero du ssposte+11 récupérer sur le json à l'adresse ipdetonecodevice/admin/status.json
Exemple : le sous poste 01 donne Index=12
"ssposte01": "Lave Linge",
"sspencours01": "1288.76",
"sspindex01": "000000.338",
"ssptoday01": "0.338",
Récupérer sur l'index 12
Il n'y a que les aspects consommations qui m’intéressent sur l'Ecodevice RT, je n'ai pas travaillé sur les autres fonctionnalités.
J'ai branché mas pinces ampèremétriques et mes compteurs à impulsions et j'ai suivi le JSON en direct pour comprendre le lien entre l'Index et les ssposte0X.
J'espère que cela va t'aider.
Sylvain