(03-08-2018, 06:19 PM)ingalls a écrit : Bonjour,
Je possède une VMC atlantic mini critair
Le schéma de montage est fait comme ceci sur des actionneurs On/Off KNX MaxInBox.
Lorsque je crée un module VMC dans LD, j'arrive bien à avoir la vitesse fermée et la petite vitesse en mettant l'adresse de l'actionneur KNX2 en écriture et lecture.
Mais impossible d'activer la grande vitesse car LD considère par défaut que les 2 modules doivent être sur ON (Il allume l'actionneur KNX2 en laissant l'actionneur KNX1 allumé). J'ai peur de cramer le moteur de la VMC en faisant comme ça.
J'ai donc un automate qui éteint le KNX2 puis allume le KNX1 pour passer en grande vitesse mais je ne sais pas comment récupérer cette action dans l'équipement générique VMC (sans passer par un widget vierge). J'aimerais passer par l'équipement VMC car le widget et son animation est top dans les applis.
Avez vous une idée de comment permettre le choix entre OFF, petite vitesse et grande vitesse dans LD via le module tout fait avec ce type de cablage?
Salut,
Si tu veux répondre à la norme "LD", on peut adapter tes branchements :
donc si je te suis : OFF tout est éteint, KNX1 ON & KNX2 OFF -> petite vitesse, KNX1 ON & KNX 2 ON -> grande vitesse
Dans ce cas, il faut simplement insérer dans ton montage un relais avec sortie inverseur.
La sortie KNX1 alimentera le commun de la sortie du relais et le NF de la sortie de ce relais va sur ta PV.
La sortie KNX2 alimentera la bobine du relais, donc dans ce cas le relai bascule et envoie son alimentation sur la sortie NO qui va vers la GV.
Du coup, plus de soucis pour intégrer tout ça
Donc tu n'as juste qu'à acheter un petit relais 230V à sortie inverseur et hop à toi de jouer