(11-21-2018, 12:14 AM)romanoel a écrit :(11-20-2018, 11:02 PM)Al_Bla a écrit : J'ai 14 volets, tout mon éclairage, mes portes de garage, mon portail en X3D, une calybox 2020WT pour avoir la gestion de mes sêches serviettes et une interface direct sans box LD. Pas le chauffage car c'est du gainable, il fonctionne avec une passerelle Cozytouch.avec les modules deltadore, il faut le neutre aux interrupteurs ou pas?
Réponse très rapide avec les modules associés et les télécommandes.
Un petit bémol avec une télécommande 1410, la distance de commande n'est pas de 100 mètres.
Pour la durée des piles pas assez de temps pour confirmer la durée, mais à part les télécommandes et le module Tyxia 2600, pas besoin de piles.
Pour les volets j'ai des commandes directes celiane associées avec un tyxia 5630.
Le mieux et de mettre des boutons poussoirs avec des télérupeurs Tyxia 4920 ou 4940(variateur).
Si tu as besoin de renseignements n'hésite pas à poser des questions.
Mon constructeur a mis le neutre dans tous les boitiers, certains modules deltadore fonctionnent sans neutre, mais pour facilité les évolutions, il vaut mieux avoir du neutre dans tous les boitiers.
Pour faciliter l'insertion des modules dans les boites prends des boites de 50 mm de profondeur, même si les nouveaux modules sont plus minces.(56..)
C'est en cherchant que l'on trouve...
Al_Bla
Al_Bla