Messages : 116
Sujets : 16
Inscription : Jan 2016
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: Dernière stable
Bonjour,
Je sollicite votre aide car je n’ai pas trouvé l’information sur le forum.
J’utilise des Thermostat Siemens qui renvoient le statut du contrôleur au travers d’un objet 8 bit (1 byte) qui prend des valeurs différentes en fonction du mode.
Le problème est que je ne trouve pas comment associer cet objet dans LD (Widget Thermostat). Il y a bien Mode chauffage mais il n’est pas possible de changer le type de valeur (DPT).
Bit 0 : 1 = Comfort mode On
Bit 1 : 1 = Standby mode On
Bit 2 : 1 = Night mode On
Bit 3 : 1 = Frost/Heat mode On
Bit 4 : 1 = Dew point alarm
Bit 5 : 1 = Heating mode, 0 = Cooling mode
Bit 6 : 1 = Controler On, 0 = Controler Off
Bit 7 : 1 = Frost Alarm
Merci d’avance pour aide
Likes Received: 6 in 4 posts
Likes Given: 3
Messages : 930
Sujets : 125
Inscription : Dec 2013
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: 2.1.147
Bonjour,
J'utilise des MDT avec un objet 8 bits unsigned value (longueur dans ETS : 1 byte) et ça fonctionne
[img]
[/img]
Likes Received: 52 in 46 posts
Likes Given: 32
Messages : 116
Sujets : 16
Inscription : Jan 2016
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: Dernière stable
Merci pour ton retour mais dans mon cas, les pictogrammes ne changent pas en fonction du mode de chauffage.
Est-ce parce que j'ai la valeur suivante en mode confort : 00100001 (Bit 0 & Bit 5) ?
J'ai l'impression que mon thermostat est différent de ce qu'attend LD car j'ai bien l'objet pour lire le mode mais pour le positionner, j'ai des objets séparés.
Likes Received: 6 in 4 posts
Likes Given: 3
Messages : 930
Sujets : 125
Inscription : Dec 2013
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: 2.1.147
12-10-2019, 01:11 AM
(Modification du message : 12-10-2019, 01:23 AM par Ives.)
(12-10-2019, 12:35 AM)Daniel a écrit : Merci pour ton retour mais dans mon cas, les pictogrammes ne changent pas en fonction du mode de chauffage.
et dans DS la température de consigne (sur la ligne inférieure) change t-elle lorsque le mode change ?
A-tu fais des essais avec le moniteur de groupe pour écrire différentes valeurs pour le mode ?
Pour les objets du mode j'ai la même chose que toi : un objet de 8 bits (que j'utilise) et des objets de 1 bit pour chaque mode
Likes Received: 52 in 46 posts
Likes Given: 32
Messages : 116
Sujets : 16
Inscription : Jan 2016
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: Dernière stable
12-10-2019, 01:36 AM
(Modification du message : 12-10-2019, 02:06 AM par Daniel.)
Oui la consigne confort change bien mais j'ai pour cela couplé dans LD Température confort à l'adresse de groupe qui contient l'objet 5 (actual setpoint).
Voici ce que j'ai configuré à ce stade car pour le reste, je ne sais quoi faire :
3/1/130 : Objet 6 - Actual temperature value
3/2/130 : Objet 5 - Actual setpoint
3/4/130 : Objet 9 - Status
Comme suggéré, j'ai testé plusieurs valeurs et si je rentre 1,2,3 ou 4 alors les pictogrammes change bien dans LD. Ce qui semble confirmer que c'est bien les bits 4 et au dessus qui gênent LD.
EDIT: Cependant la valeur 3 en décimal ne colle pas avec les valeurs possibles de l'objet ni 4 qui doit correspondre au mode nuit mais active le mode Frost dans LD.
Merci pour ton aide.
Likes Received: 6 in 4 posts
Likes Given: 3
Messages : 930
Sujets : 125
Inscription : Dec 2013
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: 2.1.147
Tu devrais avoir une GA dans Mode "Ecriture". Chez moi c'est l'objet "Mode selection". Pour toi probablement "Status" (il faut regarder ta doc.)
Likes Received: 52 in 46 posts
Likes Given: 32
Messages : 116
Sujets : 16
Inscription : Jan 2016
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: Dernière stable
Malheureusement, cet objet est un CRT et dans la doc ci-dessous, je ne vois pas quel objet pourrait être utilisé.
https://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_prod...apb_en.pdf
Likes Received: 6 in 4 posts
Likes Given: 3
Messages : 930
Sujets : 125
Inscription : Dec 2013
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: 2.1.147
Tu peux utiliser l'objet 0 avec la propriété "Mode (et non "Mode chauffage")
[img]
[/img]
Likes Received: 52 in 46 posts
Likes Given: 32
Messages : 116
Sujets : 16
Inscription : Jan 2016
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: Dernière stable
Je vais tester le comportement avec l’objet 0.
Pour le mode chauffage, je vais solliciter le support.
Merci.
Likes Received: 6 in 4 posts
Likes Given: 3
Messages : 116
Sujets : 16
Inscription : Jan 2016
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: Dernière stable
12-26-2019, 04:42 PM
(Modification du message : 12-26-2019, 09:39 PM par Daniel.)
J'ai trouvé un peu de temps pour me remettre sur ce problème et en lisant la documentation du MDT (SCN-RT1GW.01), je me suis aperçu que l'objet problématique fonctionne à l'identique du Siemens.
J'ai donc insisté, et après avoir ajouter un objet quelconque en écriture pour le mode chauffage, cela s'est mis à fonctionner correctement.
Depuis, je l'ai retiré et cela continue de fonctionner correctement alors je n'y touche plus ;-)
Il me manque cependant les objets pour modifier les températures de consignes. Je vais envisager de changer mes thermostats.
@Yves, Est-ce que tu es satisfait de tes MDT et est-ce que tu peux renseigner toutes les propriétés LD ?
Likes Received: 6 in 4 posts
Likes Given: 3