03-18-2020, 07:50 PM
(Modification du message : 03-18-2020, 08:46 PM par sud-domotique-expert.)
(03-18-2020, 07:24 PM)jojo a écrit :(03-16-2020, 01:59 PM)sud-domotique-expert a écrit : ci-joint l'ajout d'un tuto pour permettre de récupérer les données dans les statistiques :
tuto variable dans équipement Nest pour statistiques.zip
Merci, ça fonctionne pic-bello.
Je l'ai appliqué en plus simple : car quand tu transforme ta variable, ce n'est pas nécessaire, car je l'ai déjà (currentTmp et currentHum) sont en char.
Mais j'y pense, il faut le . décimal pour LD et pas la ,.
Le php envoie peut-être la , chez toi et le . chez moi, et c'est donc pour cela que je ne dois pas faire la transformation.
Je vai regarder pour modifier le php pour lui forcer l'envoi du . décimal.
oui tu as raison pourquoi je me suis compliqué la vie
les 2 nouvelles commandes de l'quipement thermostat HTTP, se résument à
store_température : Nest_temperature = currentTmp;
store_humidité: Nest_humidite = currentHum;
et l'automate n'a qu'à déclencher les 2 commandes sur le même déclencheur.
NB: j'ai mis à jour le tuto et le zip est bon avec les corrections.