Julien a écrit :Bonjour,
@Seb : Nous avons fait le test avec une adresse de groupe de lampe (n'ayant pas l’Hélios dans les locaux) et cela fonctionne. Vérifier dans le debugger qu'une donnée est bien envoyé lorsque vous appuyer sur le téléphone.
L'autre piste est si vous avez mis la même adresse en lecture et écriture vérifiez que celle-ci est bien en transmit pour savoir si oui ou non la vmc est éteinte.
Si vous ne mettez pas d'adresse en lecture de la VMC, Lifedomus la considère comme allumé tout le temps. Ce qui explique qu'elle continue de tourner même après l'action d'éteindre.
Julien
Bonjour Julien,
Merci pour la réponse. J'ai récupéré le doc du module KNX d'Helios en français je ne l'avais qu'en allemand ... C'est donc bien un problème de récupération d'état, rien à voir avec LD. Donc quand je démarrais via LD la VMC, celle-ci ne me renvoyait pas l'état d'ou problème de visu de l'etat on off au niveau du widget ... mais ça fonctionnait quand je la démarrais via son module de commande ou via ETS car j'avais mis la même adresse de groupe en lecture et en écriture.
J'ai depuis trouvé le bon objet pour l'état mais ils ont inversés les valeurs on off (ON = 0, OFF = 1), quelle est la solution pour ça ? (dans LD ? dans ETS ?) Merci