ouvrir portail via T24
#1
bonjour

dans le DS j'aimerais savoir si on à la possibilité via la fenêtre du visiophone t24 sur l'icone porte

d'agir sur un portail via une adresse de groupe

si oui de quel manière car je n'ai pas trouvé le moyen d'envoyer des adresses de groupes via le T24

merci
Répondre
#2
Je réitère ma question

Su DS dans l'interface du t24 il y a un portillon en bas à gauche
Comment faire pour envoyer une adresse de groupe via ce bouton

Merci

fred
Répondre
#3
Bonjour,

il est à l'heure actuelle pas possible de transformer ce bouton en un envoi sur le bus KNX.

Il est difficilement imaginable pour le moment d'entamer un développement de la sorte.

Nous avons noter votre demande et dés que nous aurons du temps nous tenterons de le faire.

Julien
Répondre
#4
Bonjour,

Le plus simple pour réaliser cette fonction est d'utiliser le le module IO du T24 et de rentrer sur une entrée binaire KNX.

Cela fonctionnera du coup via LD mais également MX Easy, les téléphones Grandstream etc....

Christophe
Répondre
#5
Merci pour vous réponses ;)



Ocelek a écrit :Le plus simple pour réaliser cette fonction est d'utiliser le le module IO du T24 et de rentrer sur une entrée binaire KNX.

Christophe

aurez tu une ref ou un lien car sur le site de mobotix il y en a plusieurs avec appellation IO
par contre je n'ai passer qu'un câble ethernet vers le portier extérieur ... est-ce que ça suffit? Peut être en gardant une paire...

fred
Répondre
#6
Bonjour,

Cette référence : http://www.mobotix.com/fre_FR/Produits/A...Module-E-S

Tu n'es pas l'obligation de le mettre derrière la T24. Tu peux le placer a coté de ton armoire par contre il te faudra une paire pour brancher le MX-Bus entre la T24 et le IO module.

Christophe
Répondre
#7
merci Christophe :D

juste une précision technique, n’étant pas un spécialiste de mobotix
et je n'est pas trouvé le principe de câblage sur leur site!!!

est ce que je peux faire comme ça

sortie de l'injecteur POE je vient alimenter le module MX-OPT-IO1

- à partir du connecteur rj45 du module MX-OPT-IO1 j'alimente le T24 via le câble rj45 qui est déjà en place (car au portail j'ai juste une camera avec port rj45 mais pas de module MX-Bus )

- à partir module MX-OPT-IO1 sortie contact sec (sil yen a un ???) j'attaque un module d’entrée KNX

merci d'avance et heureusement qu il y a des âmes charitables !!!!

fred
Répondre
#8
Tu peux trouver le câblage la: http://www.mobotix.com/var/cache/texttoi...140226.png
Page 118 et 119
Salutations,
Clarin
Répondre
#9
clarin a écrit :http://www.mobotix.com/var/cache/texttoi...140226.png
Page 118 et 119
Salutations,
Clarin

merçi mais le lien correspond à une image....

fred
Répondre
#10
Oups, le voila:http://www.mobotix.com/fre_CH/file/80895...140226.pdf
Répondre


Sujets apparemment similaires...
Sujet Auteur Réponses Affichages Dernier message
  Mobotix - Remplacement des actions ouvrir la porte laurent 4 7,329 04-28-2015, 03:21 PM
Dernier message: Olivier



Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)