Automate WAGO
#11
J'ai regardé mais j'ai un peut de mal, j'ai vraiment besoin d'un coup de pousse.
J'ai pas trop compris pour le masque.
Pour les entrées j'ai un module de 8 en adresse 0 et les sorties un autre module de 8 en adresse 512.

Id de l'unité=1
Adresse mémoire = 0 entrées ou 512 sortie
Masque= ???? Je sais pas quoi mettre pour mes 8 entrée ou 8 sortie

Merci de m'aider en détail,
Merci d'avance pour ton aide.
Nicolas
Répondre
#12
Pour info j'ai réussi à faire fonctionner le wago (750-352)
Lecture FC1
Ecriture FC5

Pour la lecture 0 correspond à la première entrée, 1 à la seconde, etc...
Pour l'écriture 512 correspond à la première sortie, 513 à la seconde, etc...
Répondre