Messages : 7
Sujets : 3
Inscription : May 2017
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: 2.0.140
Salut à tous!
Avez vous ou savez vous si il existe un dossier, pour savoir tous les produits myhome compatibles car j'ai quelques éléments sur mon installation que je n'arrive pas à parametrer (multiroom audio, gestion consommation)
Sinon es ce que quelqu'un ayant installé un tydom 3 ou une lifedomus aurait eu un soucis d'ordres donnés qui ne passe pas exemple:
j'ai crée un scénario de fermeture de volets (un groupe de 14 volets) à une horaire donnée mais il y a presque toujours une baie (pas forcément la même) qui ne se ferme pas ... c'est un peux embêtant ;)
Merci de vos réponses
Likes Received: 1 in 1 posts
Likes Given: 0
Messages : 121
Sujets : 29
Inscription : Dec 2013
Réputation :
0
Bonjour,
Comment est conçue la fermeture du groupe des volets et quelle est la technologie utilisée ?
Cordialement.
Bertrand
Cordialement Bertrand
Likes Received: 1 in 1 posts
Likes Given: 0
Messages : 7
Sujets : 1
Inscription : Mar 2017
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: 2.0.140
(06-15-2017, 09:17 PM)RETAILLEAU Elec a écrit : Salut à tous!
Avez vous ou savez vous si il existe un dossier, pour savoir tous les produits myhome compatibles car j'ai quelques éléments sur mon installation que je n'arrive pas à parametrer (multiroom audio, gestion consommation)
Sinon es ce que quelqu'un ayant installé un tydom 3 ou une lifedomus aurait eu un soucis d'ordres donnés qui ne passe pas exemple:
j'ai crée un scénario de fermeture de volets (un groupe de 14 volets) à une horaire donnée mais il y a presque toujours une baie (pas forcément la même) qui ne se ferme pas ... c'est un peux embêtant ;)
Merci de vos réponses
Salut,
Tu es en bus MyHome SCS que j'ai déjà pratiqué.
Tu as fait ta config en mode hardware avec les identifiants cavaliers ou par logiciel ?
Avec la passerelle OpenWebNet, j'avais déjà noté ces défauts de commandes de groupe... assez aléatoire.
Sinon c'est de faire appel par les ID directement de te volets avec une légère tempo entre chaque action histoire de ne pas engorger le bus.
Jonathan
Likes Received: 3 in 3 posts
Likes Given: 4
Messages : 7
Sujets : 3
Inscription : May 2017
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: 2.0.140
Salut Merci pour les réponses
j'ai fait ma config par cavaliers,
je vais essayer de faire comme tu m'a dit et également de moins surcharger mes groupes d'équipements...
Sais tu si il existe sur le forum un récap des équipements My Home compatible lifedomus ?
Merci
A bientôt
Likes Received: 1 in 1 posts
Likes Given: 0