Messages : 121
Sujets : 31
Inscription : Nov 2014
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: 2.0.142
Juste pour être sur, les numéros de paramètres sont codés sur 4 caractères pour ce module? Si je veux faire par exemple pour le paramètre 4 : Parameter No. 4 - Auto off for relay 1 un auto off au bout d'une seconde, je tape donc 10 en décimal soit 000A? 0.5 secondes : 0005?
Merci
Likes Received: 9 in 8 posts
Likes Given: 10
Messages : 1,205
Sujets : 63
Inscription : Dec 2016
Réputation :
1
Version de firmware du serveur: v3.0.150
Profil : Utilisateur
les numéros de paramètre sont codé sur 2 chiffres en Dec : paramètre 4 => 04
Sa valeur est à coder en Hexa. Le nombre de digit dépend de chaque paramètre => cfr doc du module
Dans ma doc, pour chaque paramètre, j'indique le nbr de digit.
Par expemple, pour le paramètre 4, 2 digit (2d) => 0005
donc oui, ce que tu proposes est bon
Likes Received: 179 in 132 posts
Likes Given: 150
Messages : 121
Sujets : 31
Inscription : Nov 2014
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: 2.0.142
et voila le schémas final
Likes Received: 9 in 8 posts
Likes Given: 10
Messages : 1,205
Sujets : 63
Inscription : Dec 2016
Réputation :
1
Version de firmware du serveur: v3.0.150
Profil : Utilisateur
très clair ...
Likes Received: 179 in 132 posts
Likes Given: 150
Messages : 121
Sujets : 31
Inscription : Nov 2014
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: 2.0.142
(07-17-2017, 04:11 PM)jojo a écrit : très clair ...
Ah oui j'ai oublié de dire à quoi ça correspondait.
Le FGS222 est relié à une entrée qui commande l'ouverture et l'autre la fermeture. Le portail est programmé comme ça.
Le FGBS001 lui récupère les états, il est alimenté en 24V. Je vais donc pouvoir récupérer l'état d'ouverture et de fermeture via les sorties fin de course ouverture (FCA1) et fermeture (FCC1) libre.
Likes Received: 9 in 8 posts
Likes Given: 10
Messages : 1,205
Sujets : 63
Inscription : Dec 2016
Réputation :
1
Version de firmware du serveur: v3.0.150
Profil : Utilisateur
j'avais dit "trs clair ..." car je ne voyais que le nom du fichier, pas l'image ...
ça semble ok, si tu es sûr que ce n'est pas du 24V AC, mais bien du DC
Likes Received: 179 in 132 posts
Likes Given: 150
Messages : 121
Sujets : 31
Inscription : Nov 2014
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: 2.0.142
Bonjour,
Je cherche à créer avec le FGS-222 un unique équipement qui permet de faire ouvrir : action sur le contact Q1 et fermer : action sur le contact Q2.
Est-ce que vous savez si c'est possible?
Merci
Likes Received: 9 in 8 posts
Likes Given: 10
Messages : 1,205
Sujets : 63
Inscription : Dec 2016
Réputation :
1
Version de firmware du serveur: v3.0.150
Profil : Utilisateur
En fait, ça ne dépends pas du FGS222 (de son point de vue c'est possible), mais de la configuration de ton portail / de sa carte.
Donc regarde ce que ça fait quand tu pontes manuellement (une impulsion) les bornes 1 et 2 ou 2 et 3 sur le bornier vert de gauche.
Mais pour moi, pour tous les portiers que je connais, c'est le même contact qui fait en boucle tout : Ouvrir -> stop -> fermer > stop -> ouvrir -> ...
Likes Received: 179 in 132 posts
Likes Given: 150
Messages : 121
Sujets : 31
Inscription : Nov 2014
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: 2.0.142
Merci. J’aimerais en fait savoir si c’est possible d’utiliser les 2 sorties séparément ! Comme le module dispose de cette possibilité .
Likes Received: 9 in 8 posts
Likes Given: 10
Messages : 1,205
Sujets : 63
Inscription : Dec 2016
Réputation :
1
Version de firmware du serveur: v3.0.150
Profil : Utilisateur
LOui, bien sûr,les deux sorties du module sont indépendantes. Seule contrainte, le IN est commun pour les deux sorties
Likes Received: 179 in 132 posts
Likes Given: 150