Nouveau lot de remarques nombreuses avec 2/3 bugs pour l'équipe.
#6
Bonjour et merci pour ces retours !

6) Je pense que si on force la suppression, cela peut amener à des scénarios/automates incohérents, mais bien sur, l'utilisateur en serait averti. Il me semble qu'avoir une liste des dépendances est plus souhaitable, afin de pouvoir y aller en douceur. Ou bien pourquoi pas les 2: liste + possibilité de forcer la suppression?

12) Je tente de décrire en mieux: sur mes Zennio Roll Zas, j'ai créé des boutons pour gérer la présence/absence dans la maison, avec 4 modes:
- mode présence normale
- mode présence vacances (on se lève/se couche plsu tard)
- mode absence courte (WE)
- mode absence longue (vacances)

S'en suit 4 scénarios qui gère ces différents modes, avec activation / désactivation des divers automates.
En plus de ces 4 scénarios, j'ai créé un compteur sur le Zennio Roll Zas, qui gère le nombre de jour d'absence ou de présence: chaque nuit, je décrémente le compteur, et quand il est à 0, on est de retour à la maison ;-)
Serait-il possible d'avoir une réalisation similaire avec LD et le DS? Du style un bouton de gestion, quand on appuie dessus il propose les 4 types de présence/absence, et ensuite on sélectionne le nombre de jour?

Il faudrait en fait pouvoir faire des choses vraiment très très souples...Exemple, je gère ma filtration de piscine via un automate, et j'ai un second automate qui coupe le chauffage de la piscine, lorsque la filtration ne marche pas (dangereux sinon).
Automate de filtration:
Start 9h-> Filtration ON
Wait 2H -> Filtration OFF
Wait 1h -> Filtration ON
Wait 3h -> Filtration OFF

Automate de chauffage de la piscine:
Dés que Filtration piscine = OFF -> Chauffage piscine = OFF

Mais lorsque je veux chauffer la piscine, je veux activer le chauffage pour Xh : donc je veux désactiver mes 2 automates « Filtration » et « Chauffage », et passer en manuel via un script qui me demande pour combien d’heures je dois chauffer ma piscine…

Possible de gérer ceci ?

13) Oui ca serait bien…c’est toujours pareil, la function n’est pas utile 99% du temps, mais les 1% restants, cela change la vie…

14) Depuis bien 6 mois environ, je m’aperçois clairement qu’il me manque des logs : dans le screenshot fournis, je suis censé avoir 2 events par jour, car cet automate s’exécute le matin et le soir. Or lorsque j’ai fait le screenshot, je n’avais que 2 jours d’historique de cet event…
Répondre


Messages dans ce sujet
Nouveau lot de remarques nombreuses avec 2/3 bugs pour l'équipe. - par AucuneID - 09-09-2014, 04:07 PM

Sujets apparemment similaires...
Sujet Auteur Réponses Affichages Dernier message
  Demande d'aide Commande led hue avec inter knx 889laurent 0 3,830 05-07-2019, 03:24 PM
Dernier message: 889laurent
  impossible de valider le mot de passe avec l'interface PC des 4 10,151 02-11-2019, 11:06 PM
Dernier message: jojo
  Radiateurs avec Living Connect de Danfoss aussillou 3 8,014 10-24-2016, 08:48 AM
Dernier message: Hsd
  Probleme avec tag nfc sous Android 6.0.1 david39 0 4,122 09-11-2016, 09:17 PM
Dernier message: david39
  Ajout nouveau Protocole Edisio mcp 2 7,043 06-21-2016, 07:03 PM
Dernier message: mcp
  Problème avec le CS sous Mac laurent 16 24,688 08-14-2015, 08:44 AM
Dernier message: foxbru
  Bugs affichage bizarre et fonctionnement DS windows DelageS 0 3,637 03-06-2015, 12:29 PM
Dernier message: DelageS
  Copie équipement avec paramètres impossible? iHabitation 8 13,485 03-05-2015, 08:14 AM
Dernier message: tilleul
  Premières utilisation de LifeDomus, remarques et demande d'évolution AucuneID 1 5,498 02-09-2015, 11:52 AM
Dernier message: QuentinD
  Groupes : pas de forçage disponible pour anciens groupes de volets coyotus 0 3,091 11-13-2014, 07:48 PM