05-16-2013, 03:32 PM
(Modification du message : 05-16-2013, 04:11 PM par christophed.)
Très bien, avant tout chose votre problème est peut être dû:
- à la création d'événements ou d'actions dans le configurateur sans avoir attendu l'affichage du retour d'état. Il est vrai qu'il est faut être patient pour certaines opérations qui prennent quelques secondes à se configurer dans le T24. A ce sujet, nous nous efforçons d'améliorer l'IHM de la configuration du T24 afin d'avertir l'utilisateur des traitements en cours.
- à un changement d'adresse IP de la box
Par ailleurs, si vous avez la possibilité de travailler par la suite avec des T24 en configuration usine, je vous recommande la configuration automatique qui vous fera gagner un temps précieux (configuration des appels dans Lifedomus, alertes sur utilisation de badges RFID si vous avez un MX-Keypad) et évitera d'éventuelles erreurs lors de la saisie.
Bien sûr, je peux vous fournir la configuration à saisir dans le fichier de configuration du T24 afin de gérer les appels dans Lifedomus. Pour accéder au fichier de configuration du T24, saisir l'url [ADD_IP_T24]/admin/showconfig?edit
Modifier les sections suivantes dans le fichier de configuration:
***********************************************
SECTION actionhandler
#créer un groupe d'action liant l'événement bouton sonnette à l'action notification IP de la BOX (ipnotify_1, que nous allons créer ci-dessous)
ah1_name=Call
ah1_added=100000001
ah1_arming=enable
ah1_timetable=
ah1_tt_logic=and
ah1_events=SIG,events_1
ah1_deadtime=5
ah1_chaining=par
ah1_subactions=0001:action=IP,ipnotify_1:timeout=0
ah1_subactions=0002:action=SD,sound_1:timeout=0
[...]
ENDSECTION actionhandler
SECTION ipnotify
#Création d'une notification IP spécifiant le profil d'action Lifedomus ldcall_1 que nous allons créer ci-dessous, saisir l'adresse IP de la box
[...]
profile=ipnotify_1:_profilename=ipnotify_1:preset=custom:ackn_time=60:ipnotifyaddress=[ADD_IP_BOX]%3A8096:send=parallel:protocol=raw:boundary=:httppath=:httpauth=:data=msg:ipnotifymessage=ldcall,ldcall_1:filetype=mxg:rate100=100:antetime=1:posttime=1:systime=0:ipnotifyport=0
[...]
ENDSECTION ipnotify
SECTION ldcallprofiles
#Création de l'action Lifedomus ldcall_1, liée à la notification IP ipnotify_1
ldcall=ldcall_1:_profilename=ldcall_1:ipnotify_profile_id=ipnotify_1
ENDSECTION ldcallprofiles
SECTION lifedomus
#Création d'un groupe d'actions Lifedomus, liant un groupe d'actions Mobotix (actionhandler, ici le ah1) à l'action Lifedomus ldcall_1
ldah1_type=ldcall:ah=ah1:action_id=ldcall_1
ENDSECTION lifedomus
***********************************************
Cordialement,
Christophe
- à la création d'événements ou d'actions dans le configurateur sans avoir attendu l'affichage du retour d'état. Il est vrai qu'il est faut être patient pour certaines opérations qui prennent quelques secondes à se configurer dans le T24. A ce sujet, nous nous efforçons d'améliorer l'IHM de la configuration du T24 afin d'avertir l'utilisateur des traitements en cours.
- à un changement d'adresse IP de la box
Par ailleurs, si vous avez la possibilité de travailler par la suite avec des T24 en configuration usine, je vous recommande la configuration automatique qui vous fera gagner un temps précieux (configuration des appels dans Lifedomus, alertes sur utilisation de badges RFID si vous avez un MX-Keypad) et évitera d'éventuelles erreurs lors de la saisie.
Bien sûr, je peux vous fournir la configuration à saisir dans le fichier de configuration du T24 afin de gérer les appels dans Lifedomus. Pour accéder au fichier de configuration du T24, saisir l'url [ADD_IP_T24]/admin/showconfig?edit
Modifier les sections suivantes dans le fichier de configuration:
***********************************************
SECTION actionhandler
#créer un groupe d'action liant l'événement bouton sonnette à l'action notification IP de la BOX (ipnotify_1, que nous allons créer ci-dessous)
ah1_name=Call
ah1_added=100000001
ah1_arming=enable
ah1_timetable=
ah1_tt_logic=and
ah1_events=SIG,events_1
ah1_deadtime=5
ah1_chaining=par
ah1_subactions=0001:action=IP,ipnotify_1:timeout=0
ah1_subactions=0002:action=SD,sound_1:timeout=0
[...]
ENDSECTION actionhandler
SECTION ipnotify
#Création d'une notification IP spécifiant le profil d'action Lifedomus ldcall_1 que nous allons créer ci-dessous, saisir l'adresse IP de la box
[...]
profile=ipnotify_1:_profilename=ipnotify_1:preset=custom:ackn_time=60:ipnotifyaddress=[ADD_IP_BOX]%3A8096:send=parallel:protocol=raw:boundary=:httppath=:httpauth=:data=msg:ipnotifymessage=ldcall,ldcall_1:filetype=mxg:rate100=100:antetime=1:posttime=1:systime=0:ipnotifyport=0
[...]
ENDSECTION ipnotify
SECTION ldcallprofiles
#Création de l'action Lifedomus ldcall_1, liée à la notification IP ipnotify_1
ldcall=ldcall_1:_profilename=ldcall_1:ipnotify_profile_id=ipnotify_1
ENDSECTION ldcallprofiles
SECTION lifedomus
#Création d'un groupe d'actions Lifedomus, liant un groupe d'actions Mobotix (actionhandler, ici le ah1) à l'action Lifedomus ldcall_1
ldah1_type=ldcall:ah=ah1:action_id=ldcall_1
ENDSECTION lifedomus
***********************************************
Cordialement,
Christophe