Modbus: config ne marche pas, une idée?
#1
Bonjour

J'ai reçu récemment mon convertisseur modbus RS485vers ethernet (http://gridconnect.com/modbus-rs485.html)
Doc dispo ici: https://gridconnect.box.com/shared/stati...72am76.pdf

[URL="http://http://www.nilan.dk/Admin/Public/Download.aspx?File=Files%2FFiler%2FDownload%2FDanish%2FDokumentation%2FMontagevejledninger%2FModbus+CTS+602%2FMODBUS_CTS-602_2.16-2.19_Installation-and-user-guide.pdf"]Je cherche à piloter ma VMC Nilan Compact P: doc modbus dispo ici:
http://www.nilan.dk/Admin/Public/Downloa...-guide.pdf[/URL]

Mais cela ne marche pas...

Sur mon interface Modbus, j'ai paramétré l'ID à 30, et adapté la vitesse à 19200, comme indiqué sur la doc Nilan.

Coté LD, voici les configs:
[ATTACH=CONFIG]677[/ATTACH]

[ATTACH=CONFIG]678[/ATTACH]

[ATTACH=CONFIG]679[/ATTACH]


Voyez vous un souci quelque part?
J'ai un doute sur les adresses mémoires: d'après la doc Nilan, il faut ajouter "30" aux valeurs données dans leur tableau, dans le cas Input Register, mais j'ai un léger doute, donc j'ai essayé les 2.

Les 2 rendus que j'ai créé dans le DS sont affichés en rouge...

De plus, existe-il un moyen de monitorer les messages venant de ce connecteur modbus? Car j'aimerais être sur que mon interface est bien cablée également, j'ai un doute la dessus...


Pièces jointes Image(s)
           
Répondre
#2
Bonjour,

Assurez vous que le convertisseur fonctionne correctement avec le logiciel qui doit être fourni avec ou avec [URL="http://kikos31.developpez.com/modbusdoctor/"]ModbusDoctor.
[/URL]
Pour les adresses, le lien vers la doc ne fonctionne pas...
Domoconnect
Solutions domotiques sur mesure

http://domoconnect.free.fr
Répondre
#3
Bonjour

Bon alors, après des tests:
[ATTACH=CONFIG]680[/ATTACH]
- j'ai coupé le connecteur Modbus sur la LD
- la connection via le soft Modbus Doctor se passe très bien sur le port 502 pas de souci
- une fois sur 10/15, j’obtiens une réponse "invalid response". Le reste du temps, "Request timeout"...
- j'ai testé 2 types de câblages sur mon interface: interversion du RXDA et RXDB: j'obtiens le "invalid response" dans les 2 cas
- cela me fait dire qu'il n'y a pas de souci avec la connection soft -> Boitier mais plutot entre le boitier convertisseur et la VMC...

Question:
le slave ID est unique dans la topo?
le soft = slave ID X
le boitier = slave ID Y
le connecteur modbus LD = slave ID Z, c'est bien ca?

Merci bien à toi pour ton aide !


Pièces jointes Image(s)
   
Répondre
#4
Pour la doc modbus Nilan, en effet, il faut taper "modbus CTS602 Nilan" dans google, c'est le premier lien. (user install and user guide)

Merci !
Répondre
#5
Effectivement l'ID doit être le même. C'est un simple convertisseur de trames TCP Modbus <-> RTU Modbus
Domoconnect
Solutions domotiques sur mesure

http://domoconnect.free.fr
Répondre
#6
Bonjour

Ca y est, cela fonctionne! C'était un souci de signal ground, j'ai viré cette terre, et cela marche. Ce qui me fait dire que le souci vient peut être de la commande intégrée à la VMC...C'est sans doute une histoire de slave/master, mais là je suis un peu perdu.

Ce que je comprends:
1) Ma VMC avec son boitier de commande: Modbus/RTU
2) Mon boitier netRS485 rajouté: convertisseur Modbus/RTU(coté VMC) vers Modbus/TCP (coté Lifedomus)
3) La Lifedomus ou bien le modbus doctor: Modbus/TCP

Ensuite les slaves master:
4) La carte mère de la VMC: Slave (elle recoir les ordres: lecture/ecriture des datas)
5) Le boitier de commande intégrée: Master (elle commande)
6) L'interface NetRS485: Master? (elle commande)
7) La lifedomus: Master? (elle commande)

C'est bien ca?

merci pour tes corrections et explications!
Répondre
#7
Bonjour

AucuneID a écrit :Ca y est, cela fonctionne! C'était un souci de signal ground, j'ai viré cette terre, et cela marche. Ce qui me fait dire que le souci vient peut être de la commande intégrée à la VMC...C'est sans doute une histoire de slave/master, mais là je suis un peu perdu.
J'ai pas épluché les docs, mais en général ces bornes servent à raccorder le blindage du câble de communication.


AucuneID a écrit :Ce que je comprends:
1) Ma VMC avec son boitier de commande: Modbus/RTU
2) Mon boitier netRS485 rajouté: convertisseur Modbus/RTU(coté VMC) vers Modbus/TCP (coté Lifedomus)
3) La Lifedomus ou bien le modbus doctor: Modbus/TCP

Ensuite les slaves master:
4) La carte mère de la VMC: Slave (elle recoir les ordres: lecture/ecriture des datas)
5) Le boitier de commande intégrée: Master (elle commande)
6) L'interface NetRS485: Master? (elle commande)
7) La lifedomus: Master? (elle commande)

C'est bien ca?
C'est ça, sauf que le NetRS485 est un convertisseur. Je ne pense pas qu'il y a de notions de master/slave sur cet appareil. Quand des trames passent, il les convertit dans un sens ou l'autre.
Domoconnect
Solutions domotiques sur mesure

http://domoconnect.free.fr
Répondre


Sujets apparemment similaires...
Sujet Auteur Réponses Affichages Dernier message
  Valeur Modbus si pas de retour syndrom 2 2,599 10-25-2020, 09:44 AM
Dernier message: syndrom
  Modbus ou SSH pour centrale d'alarme pocket998 0 2,665 03-15-2018, 07:51 PM
Dernier message: pocket998
  Inversion contact modbus ngm47 2 4,835 03-18-2017, 11:23 AM
Dernier message: ngm47
  Modbus: grapher des retours d'état impossible? AucuneID 1 3,781 12-23-2016, 10:45 AM
Dernier message: AucuneID
  Configuration Modbus Hsd 0 2,972 07-20-2016, 08:15 PM
Dernier message: Hsd
  Modbus: Commandes d’un équipement suivant la documentation AucuneID 5 7,964 06-06-2016, 04:50 PM
Dernier message: AucuneID
  Modbus: besoin d'un petit peu d'aide pour commander une VMC AucuneID 4 7,314 04-29-2016, 10:07 AM
Dernier message: Quentin
  [RESOLU] Problème Modbus AucuneID 9 12,982 04-05-2016, 09:54 AM
Dernier message: Quentin
  VMC Helios DF et modbus jackouille 1 4,780 10-03-2015, 10:35 AM
Dernier message: PITP2
  [RESOLU] Coefficient sonde modbus ngm47 10 13,574 04-22-2015, 10:52 AM
Dernier message: ngm47



Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)