[RESOLU] Coefficient sonde modbus
#1
Bonjour,

Je souhaite appliquer un coefficient avec une soustraction:

Ma sonde est sur une entrée 0-10v avec une plage de mesure de -100°C à +100°C
Mon résultat en modbus est entre -32767 et +32767.
Donc mon coef est (200/32767)-100 soit 0,006103702-100

Malheureusement la soustraction ne passe pas dans LD.
Pouvez vous rajouter le fait de mettre une opération dans la valeur du coef.

Merci
Nicolas
Répondre
#2
Bonjour,

Je ne comprend pas votre calcul. Etes-vous sûr du coefficient ?
Dans tous les cas, c'est un coefficient multiplicateur, il n'y a pas de raison de faire d'addition/soustraction dans ce champs.
Quentin
Equipe Lifedomus
Répondre
#3
Bonjour Quentin,

la valeur -100°c = 0
la valeur +100°c = 32767
Je suis obligé d'avoir une formule à cause du négatif.

Cordialement
Répondre
#4
Je suis assez perplexe sur la façon dont est codée cette température. Généralement, le "0" reste "0" et le signe est conservé pour toute les valeurs.

Si vous ne pouvez pas adapter la valeur du mot, il est toujours possible utiliser un automate pour faire la conversion.
Quentin
Equipe Lifedomus
Répondre
#5
J'utilise une entrée 0-10v avec un convertisseur schneider pt100 -100°c/100°c. ref:RMPT23BD
http://www.schneider-electric.com/produc...io-analog/

Avec ma formule le résultat est bon.

merci quand même.
Répondre
#6
Bonjour,
J'ai toujours un soucis avec les sondes pt100 en modbus. (En négatif)
La plage de la sonde est de -200 à 200 degrés.
Et la valeur d'entrée modbus 16 bits est de 0 à 65535.

Comment faite vous pour le négatif?
J'aimerai ne pas utiliser d'automates.

Merci de votre aide ou d'améliorer la configuration des sondes en modbus.

Nicolas
Répondre
#7
Bonjour,

J'utilise aussi des modules ADAM 4015 (http://www.conrad.fr/ce/fr/product/19839...5-BE-1-pcs)
Et même problème avec les mesures négative, je suis obligé d'utiliser un automate pour convertir.
Merci d'intégrer une fonction afin de mettre une formule dans l'équipement.

Nicolas
[h=1][/h]
Répondre
#8
Bonjour,

Nous pensons à ajouter un champ "offset" dans la configuration d'un mot Modbus.

Etat Lifedomus = [coefficient] * valeur bus + [offset]

Exemple, pour votre premier cas : un coefficient à 0,006103702 et un offset à -100 permettra la conversion de la valeur.

Cordialement,
Quentin
Equipe Lifedomus
Répondre
#9
Merci, parfait!
Répondre
#10
Bonjour,

La fonctionnalité a été publiée en v1.4.123.

Cordialement,
Quentin
Equipe Lifedomus
Répondre


Sujets apparemment similaires...
Sujet Auteur Réponses Affichages Dernier message
  Valeur Modbus si pas de retour syndrom 2 2,601 10-25-2020, 09:44 AM
Dernier message: syndrom
  Modbus ou SSH pour centrale d'alarme pocket998 0 2,666 03-15-2018, 07:51 PM
Dernier message: pocket998
  Inversion contact modbus ngm47 2 4,837 03-18-2017, 11:23 AM
Dernier message: ngm47
  Modbus: grapher des retours d'état impossible? AucuneID 1 3,781 12-23-2016, 10:45 AM
Dernier message: AucuneID
  Configuration Modbus Hsd 0 2,972 07-20-2016, 08:15 PM
Dernier message: Hsd
  Modbus: Commandes d’un équipement suivant la documentation AucuneID 5 7,965 06-06-2016, 04:50 PM
Dernier message: AucuneID
  Modbus: besoin d'un petit peu d'aide pour commander une VMC AucuneID 4 7,314 04-29-2016, 10:07 AM
Dernier message: Quentin
  [RESOLU] Problème Modbus AucuneID 9 12,983 04-05-2016, 09:54 AM
Dernier message: Quentin
  Modbus: config ne marche pas, une idée? AucuneID 6 13,878 02-23-2016, 07:14 PM
Dernier message: Domoconnect
  VMC Helios DF et modbus jackouille 1 4,783 10-03-2015, 10:35 AM
Dernier message: PITP2



Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)