Bonjour,
Je souhaite appliquer un coefficient avec une soustraction:
Ma sonde est sur une entrée 0-10v avec une plage de mesure de -100°C à +100°C
Mon résultat en modbus est entre -32767 et +32767.
Donc mon coef est (200/32767)-100 soit 0,006103702-100
Malheureusement la soustraction ne passe pas dans LD.
Pouvez vous rajouter le fait de mettre une opération dans la valeur du coef.
Merci
Nicolas
Likes Received: 18 in 12 posts
Likes Given: 9
Messages : 142
Sujets : 1
Inscription : Apr 2013
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: .
Profil : Utilisateur
Bonjour,
Je ne comprend pas votre calcul. Etes-vous sûr du coefficient ?
Dans tous les cas, c'est un coefficient multiplicateur, il n'y a pas de raison de faire d'addition/soustraction dans ce champs.
Quentin
Equipe Lifedomus
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Messages : 476
Sujets : 125
Inscription : Nov 2013
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: .
Bonjour Quentin,
la valeur -100°c = 0
la valeur +100°c = 32767
Je suis obligé d'avoir une formule à cause du négatif.
Cordialement
Likes Received: 18 in 12 posts
Likes Given: 9
Messages : 142
Sujets : 1
Inscription : Apr 2013
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: .
Profil : Utilisateur
Je suis assez perplexe sur la façon dont est codée cette température. Généralement, le "0" reste "0" et le signe est conservé pour toute les valeurs.
Si vous ne pouvez pas adapter la valeur du mot, il est toujours possible utiliser un automate pour faire la conversion.
Quentin
Equipe Lifedomus
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Messages : 476
Sujets : 125
Inscription : Nov 2013
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: .
J'utilise une entrée 0-10v avec un convertisseur schneider pt100 -100°c/100°c. ref:
RMPT23BD
http://www.schneider-electric.com/produc...io-analog/
Avec ma formule le résultat est bon.
merci quand même.
Likes Received: 18 in 12 posts
Likes Given: 9
Messages : 476
Sujets : 125
Inscription : Nov 2013
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: .
Bonjour,
J'ai toujours un soucis avec les sondes pt100 en modbus. (En négatif)
La plage de la sonde est de -200 à 200 degrés.
Et la valeur d'entrée modbus 16 bits est de 0 à 65535.
Comment faite vous pour le négatif?
J'aimerai ne pas utiliser d'automates.
Merci de votre aide ou d'améliorer la configuration des sondes en modbus.
Nicolas
Likes Received: 18 in 12 posts
Likes Given: 9
Messages : 476
Sujets : 125
Inscription : Nov 2013
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: .
Bonjour,
J'utilise aussi des modules ADAM 4015 (
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/19839...5-BE-1-pcs)
Et même problème avec les mesures négative, je suis obligé d'utiliser un automate pour convertir.
Merci d'intégrer une fonction afin de mettre une formule dans l'équipement.
Nicolas
[h=1][/h]
Likes Received: 18 in 12 posts
Likes Given: 9
Messages : 142
Sujets : 1
Inscription : Apr 2013
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: .
Profil : Utilisateur
Bonjour,
Nous pensons à ajouter un champ "offset" dans la configuration d'un mot Modbus.
Etat Lifedomus = [coefficient] * valeur bus + [offset]
Exemple, pour votre premier cas : un coefficient à 0,006103702 et un offset à -100 permettra la conversion de la valeur.
Cordialement,
Quentin
Equipe Lifedomus
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Messages : 476
Sujets : 125
Inscription : Nov 2013
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: .
Likes Received: 18 in 12 posts
Likes Given: 9
Messages : 142
Sujets : 1
Inscription : Apr 2013
Réputation :
0
Version de firmware du serveur: .
Profil : Utilisateur
Bonjour,
La fonctionnalité a été publiée en v1.4.123.
Cordialement,
Quentin
Equipe Lifedomus
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0