03-19-2014, 03:31 PM
Bonjour,
N'ayant pas de FSB61 dans nos locaux, je ne peut valider avec vous le meilleur mode, mais il me semble qu'il ne concerne que les interrupteurs et lifedomus avec les modules bi-dir eltako ne fonctionnent pas en tant qu'interrupteur.
Par contre, vous avez raison il manque des champs de propriÃtÃs pour ce module. Nous allons les ajouter dans la prochaine mise à jour.
C'est d'ailleurs ces propriÃtÃs manquante qui cause les problèmes de montÃe et descente que vous rencontrez.
Pour effectuer des tests en attendant, vous pouvez binder votre FSB61 avec le FSB14 dans lifedomus, qui fonctionne exactement de la même façon (celui-ci à les propriÃtÃs).
DÃsolà pour la gène occasionnÃe.
Julien
N'ayant pas de FSB61 dans nos locaux, je ne peut valider avec vous le meilleur mode, mais il me semble qu'il ne concerne que les interrupteurs et lifedomus avec les modules bi-dir eltako ne fonctionnent pas en tant qu'interrupteur.
Par contre, vous avez raison il manque des champs de propriÃtÃs pour ce module. Nous allons les ajouter dans la prochaine mise à jour.
C'est d'ailleurs ces propriÃtÃs manquante qui cause les problèmes de montÃe et descente que vous rencontrez.
Pour effectuer des tests en attendant, vous pouvez binder votre FSB61 avec le FSB14 dans lifedomus, qui fonctionne exactement de la même façon (celui-ci à les propriÃtÃs).
DÃsolà pour la gène occasionnÃe.
Julien