Pour info, les sondes de températures sont très variables. Dans mon bureau ( cage en verre avec du soleil aujourd’hui , j'ai 4 sondes de mesure de température.
Actuellement:
un actionneur KNX jung avec thermostat (corrigé avec un écart de + 0.4°C): 22.9 °C
un BME280 : 24.2 °C
un DS18B20 22.8 °C sur sensibilité 12 = maxi
un Thermomètre Labo de précision au mercure: 23.0 °C
Et je dois tester pour la piscine un pt1000, qui est théoriquement plus précis.
Comme quoi, il faut tenir compte des sensibilité et mettre un facteur de correction, après étalonnage.
Et encore certains de mes thermostats KNX dérivent sans arrêt, et les écarts ne sont pas linéaires.
Du coup, je me dis que les consignes de chauffage sont toutes relatives.
Actuellement:
un actionneur KNX jung avec thermostat (corrigé avec un écart de + 0.4°C): 22.9 °C
un BME280 : 24.2 °C
un DS18B20 22.8 °C sur sensibilité 12 = maxi
un Thermomètre Labo de précision au mercure: 23.0 °C
Et je dois tester pour la piscine un pt1000, qui est théoriquement plus précis.
Comme quoi, il faut tenir compte des sensibilité et mettre un facteur de correction, après étalonnage.
Et encore certains de mes thermostats KNX dérivent sans arrêt, et les écarts ne sont pas linéaires.
Du coup, je me dis que les consignes de chauffage sont toutes relatives.