04-11-2020, 05:17 PM
eassaye juste avec une valeur fixe pour voir d'ou vient le problème
ex:
http://xxx.xxx.x.xx:8080/UniversalListen?ConsoElec=1200
si tu récupères 1200 dans ConsoElec de LD c'est que c'est l'ordre
#[Aucun][OpenEnergyMonitor][conso_maison]# qui n'est pas bon
assures-toi aussi que dans la LD la variable c'est bien ConsoElec (sensible à la casse maj/min) et que le connecteur écoute universelle utilisé est correctement en vert
ex:
http://xxx.xxx.x.xx:8080/UniversalListen?ConsoElec=1200
si tu récupères 1200 dans ConsoElec de LD c'est que c'est l'ordre
#[Aucun][OpenEnergyMonitor][conso_maison]# qui n'est pas bon
assures-toi aussi que dans la LD la variable c'est bien ConsoElec (sensible à la casse maj/min) et que le connecteur écoute universelle utilisé est correctement en vert