Fibaro FGS-222
#31
jojolà, il me semble que tu mélanges tout :
(12-04-2018, 10:49 PM)jojo a écrit : - pour mesurer la position du portail, ce sont des FGBS-001 (et pas es FGS) qu'il faut mettre sur les ressorts
- pour actionner le portail, tu peux utiliser un FGS221 ou un FGS222 (mais PAS un FGS223) pour faire un pont sec entre IN et O1 (ou O2) vers le contact qui est utilisé actuellement pour ton bouton poussoir

C'est bien d'un FGBS-001 que je parlais pour obtenir en retour la position du portail.
Mais sur le document du site Domotique-store, il y a un problème au niveau de l'alimentation.
Dans ma doc BX 74, le 24 volts est entre 10 (+) et 11 (-).
Mais ce qui me faisait soucis c'était de connecter In1 du FGBS à la borne FC,  et In2 à FA, puis Gnd à F, car il me semble qu'il y a un potentiel, non.
Qu'en penses-tu ?

Ci-joint les images
   
   
   
C'est en cherchant que l'on trouve...
Al_Bla
Répondre
#32
J'avais pourtant pris le temps de donner une réponse complète ici en respectant les contraintes techniques (courant maximal que peut débiter chaque sortie de la carte de commande du portail) et les règles de l'art (isolation galvanique entre la carte de commande du portail et la domotique).
Répondre
#33
pour nmoi, ton soucis, c'est l'alim de ton module, qui est en 24V AC entre 10 et 11 (vérifie avec un multimètre) et non DC.
Ce que j'ai mis, c'est une petite alim à 2 balles que je branche sur les 220BAC, et qui me sort du 12VDC
Pour IN1 et IN2, ça semble ok pour moi
Répondre
#34
(12-08-2018, 12:27 AM)jojo a écrit : pour nmoi, ton soucis, c'est l'alim de ton module, qui est en 24V AC entre 10 et 11 (vérifie avec un multimètre) et non DC.
Ce que j'ai mis, c'est une petite alim à 2 balles que je branche sur les 220BAC, et qui me sort du 12VDC
Pour IN1 et IN2, ça semble ok pour moi

OK, je vais tester avec une petite alim 12 V.
Tu penses vraiment qu'il n'y a pas de différence de potentiel entre FA et F ?
C'est en cherchant que l'on trouve...
Al_Bla
Répondre
#35
je ne pense pas, mais si tu veux en être sûr, tu mets un multimètre.
Pour l'alim j'utilise celles-ci
https://www.amazon.fr/gp/product/B00AT8P...UTF8&psc=1
Répondre


Sujets apparemment similaires...
Sujet Auteur Réponses Affichages Dernier message
  Module fibaro Motion Sensor FGMS-001-ZW5 ingalls 5 2,204 11-19-2018, 02:07 AM
Dernier message: walmins
  Demande d'aide Fibaro FGDW-002 jojo 9 1,745 05-17-2018, 10:13 PM
Dernier message: jojo
  Tuto Fibaro FGRGBW en mode INPUT jojo 7 2,753 04-26-2018, 09:22 PM
Dernier message: kl86
  Demande d'aide Fibaro Smoke Detector (FGSD-002) jojo 27 6,221 03-12-2018, 12:06 AM
Dernier message: jcrombez
  Test Fibaro Heat Controller FGT-001 Hsd 2 1,395 12-08-2017, 09:40 PM
Dernier message: Hsd
  Tuto Fibaro Keyfob Hsd 20 6,300 08-31-2017, 10:02 PM
Dernier message: jojo
  detection sabotage des modules fibaro ingalls 7 1,778 07-29-2017, 09:08 PM
Dernier message: ingalls
  Demande d'aide Fibaro FGRGBW-441M en mode INPUT jojo 4 2,006 04-29-2017, 12:37 PM
Dernier message: jojo
  Tuto Fibaro FGS-223 jojo 28 8,745 03-18-2017, 05:57 PM
Dernier message: Hsd
  Intégration du module Button de Fibaro moicphil 0 1,396 08-19-2016, 04:18 PM
Dernier message: moicphil



Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)