02-16-2021, 01:03 PM
(02-14-2021, 11:33 AM)Pollux06 a écrit : L'un de vous a t-il réussi à trouver sur le site de irridium un document technique détaillant les DPT KNX supportés et ceux non pris en compte ?
Pour ma part j'ai fait choux blanc. J'ai juste trouvé des documents de présentation d'interfaces fort jolies ma foi mais strictement rien au niveau technique.
Chers collègues, désolé pour la longue attente. Je répondrai à vos questions après avoir communiqué avec des spécialistes techniques.
Nous soutenons les types d'adresses de groupe KNX suivants (https://dev.iridi.com/KNX/en#Description):
1.* 1-bit
2.* 2-bit controlled
3.* 3-bit controlled
4.* Character
5.* 8-bit unsigned value
6.* 8-bit signed value
7.* 2-byte unsigned value
8.* 2-byte signed value
9.* 2-byte float value
10.* Time
11.* Date
12.* 4-byte unsigned value
13.* 4-byte signed value
14.* 4-byte float value
16.* Character string
17.* Scene number
18.* Scene control
20.* 1-byte
232.* 3-byte colour RGB
Nous ajoutons rapidement de nouveaux types sur demande, l'ensemble actuel est uniquement dû au fait que jusqu'à présent il était suffisant pour nos intégrateurs. Envoyez-nous votre exemple d'utilisation et une description de la tâche, nous ajouterons un support pour les types requis (envoyez s'il vous plaît votre liste, même si vous n'avez pas encore décidé d'utiliser iRidium – cela peut aider d'autres utilisateurs avec des demandes similaires à l'avenir).