05-27-2014, 04:55 PM
Bonjour,
Lifedomus pour piloter les modules EnOcean, simule des interrupteurs à l'aide de la clé. Chaque interrupteurs simulés à 2 boutons. Lifedomus assigne donc à chaque module lors d'un bind un bouton d'un interrupteur.
Les 2 boutons ont le même ID mais le "rocker" change. Or il se trouve après des tests sur le FSB61 que seul l'id est pris en compte. Ce qui explique que 2 volets ayant le même ID mais pas le même Rocker soient pilotés lors de l'envoi d'une commande.
Je vais continuer mon investigation pour voir si cela est global sur les modules Eltako ou non, et corrigerai en fonction.
Pour ce qui est des 2 trames envoyés, cela n'est pas normal, cependant je n'arrive pas à reproduire l'erreur.
Pouvez vous m'envoyer par mail (julienl@lifedomus.com) un backup ou votre numéro de série pour que je puisse le récupérer et j'analyserai d'où viens la double commande.
Lifedomus pour piloter les modules EnOcean, simule des interrupteurs à l'aide de la clé. Chaque interrupteurs simulés à 2 boutons. Lifedomus assigne donc à chaque module lors d'un bind un bouton d'un interrupteur.
Les 2 boutons ont le même ID mais le "rocker" change. Or il se trouve après des tests sur le FSB61 que seul l'id est pris en compte. Ce qui explique que 2 volets ayant le même ID mais pas le même Rocker soient pilotés lors de l'envoi d'une commande.
Je vais continuer mon investigation pour voir si cela est global sur les modules Eltako ou non, et corrigerai en fonction.
Pour ce qui est des 2 trames envoyés, cela n'est pas normal, cependant je n'arrive pas à reproduire l'erreur.
Pouvez vous m'envoyer par mail (julienl@lifedomus.com) un backup ou votre numéro de série pour que je puisse le récupérer et j'analyserai d'où viens la double commande.