03-08-2018, 07:18 PM
Hello
Voici le lien vers la doc:
http://www.confort-electrique.fr/notices/faac-E124.pdf
Dans le bornier J, tu peux connecter aux connecteur fca1 (11) et fcc1 (13) les entrées de fin de course d'ouverture et de fermeture. Ca te permets de te confirmer que le portail est bien ouvert ou fermé. Ca peut être connecté par ex aux entrée in1 et in2 du fibaro fgbs-001.
Il s'agit de contacteur NF (normalement fermé). Donc il y aura peut être besoin d'un adaptateur entre la carte e124 et le fibaro.
Voici le lien vers la doc:
http://www.confort-electrique.fr/notices/faac-E124.pdf
Dans le bornier J, tu peux connecter aux connecteur fca1 (11) et fcc1 (13) les entrées de fin de course d'ouverture et de fermeture. Ca te permets de te confirmer que le portail est bien ouvert ou fermé. Ca peut être connecté par ex aux entrée in1 et in2 du fibaro fgbs-001.