Messages : 399
Sujets : 35
Inscription : Apr 2013
Réputation :
0
Ah bon c'est bizarre, je n'ai pas testé la ABB, mais j'ai déjà utilisé des Theben (idem que ABB) et elle a un paramètre dans les états pour avoir un objet état différent.
Sinon essai de mettre la même adresse de groupe en lecture et écriture dans Lifedomus cela devrait fonctionner il me semble.( jamais testé).
Likes Received: 18 in 16 posts
Likes Given: 2
Messages : 436
Sujets : 13
Inscription : Apr 2013
Réputation :
0
Bonjour,
Je viens de tester avec un DLR/S8.16.1 de ABB et j'ai bien des objets différents pour la commande et le feedback.
Il faut cependant penser à les activer dans le statut du groupe d'éclairage Dali.
As tu essayé de faire un Read sur l'adresse de groupe qui te pose problème via ETS pour vérifier que la valeur est bien envoyée sur le bus? Il est possible que l'objet que tu utilises ne répond pas au flag Read ce qui expliquerait le widget en erreur.
Christophe
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Messages : 83
Sujets : 18
Inscription : Sep 2013
Réputation :
0
Bonjour,
je reprends le problème, j'ai le meme comportement. Malheureusement, le post semble avoir été arrêté sans solution connue.
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Messages : 83
Sujets : 18
Inscription : Sep 2013
Réputation :
0
La solution : recréer les équipements mais lorsque LD est connectée au réseau KNX. J'ai du effacer tous les équipements réalisé et les refaire… même config et ça marche sans problème. (dans mon cas)