#1
Bonjour

Je pilote dÃsormais ma VMC Nilan Compact P (pour ceux qui ça intÃresse) en modbus via une interface rs 485.

Mais je m’aperçois qu'il est impossible apparement de grapher des retours d'Ãtat: vitesse de ventilation, mode de fonctionnement, etc etc.

J'ai bien l'Ãquipement dans la partie statistiques, mais une fois cliquà dessus, aucun retour d'Ãtat possible ne s'affiche pour le selectionner.

Est-ce un problème de config, ou n'est-ce pas prÃvu?

Merci beaucoup à vous
Répondre
#2
Bonjour

C'est possible, il faut Ãditer les valeurs / Equipement en cliquant sur l'espèce de Globe en bas à droite de la liste des Ãquipements, et choisir ensuite ce que l'on veut grapher.

Cela marche très bien.

Cdlt
Répondre


Sujets apparemment similaires...
Sujet Auteur Réponses Affichages Dernier message
  Valeur Modbus si pas de retour syndrom 2 2,604 10-25-2020, 09:44 AM
Dernier message: syndrom
  Modbus ou SSH pour centrale d'alarme pocket998 0 2,668 03-15-2018, 07:51 PM
Dernier message: pocket998
  Inversion contact modbus ngm47 2 4,838 03-18-2017, 11:23 AM
Dernier message: ngm47
  Configuration Modbus Hsd 0 2,974 07-20-2016, 08:15 PM
Dernier message: Hsd
  Modbus: Commandes d’un équipement suivant la documentation AucuneID 5 7,965 06-06-2016, 04:50 PM
Dernier message: AucuneID
  Modbus: besoin d'un petit peu d'aide pour commander une VMC AucuneID 4 7,315 04-29-2016, 10:07 AM
Dernier message: Quentin
  [RESOLU] Problème Modbus AucuneID 9 12,989 04-05-2016, 09:54 AM
Dernier message: Quentin
  Modbus: config ne marche pas, une idée? AucuneID 6 13,881 02-23-2016, 07:14 PM
Dernier message: Domoconnect
  VMC Helios DF et modbus jackouille 1 4,783 10-03-2015, 10:35 AM
Dernier message: PITP2
  [RESOLU] Coefficient sonde modbus ngm47 10 13,577 04-22-2015, 10:52 AM
Dernier message: ngm47



Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)